Je ale s podivem, že by si chránič 30mA nechal bez padání spojit N-PE.
0,03A*230V = cca 7W, to je žárovička v kontrolce
)
Mě padal chránič na jedné benzínce. Vždycky večer. Lítal jsem tam jako pošuk, než mi došla souvislost s tím večerem. Soumrakáč sepnul osvětlení LPG a bylo to. Elektrikář měl krátký N vodič, tak to frkl na PE. Při zkouškách ještě chránič nebyl, tak to nezjistil
).