Co způsobí chybějící PE za proudovým chráničem?
Stanislav Osvítil:
S kolegou se stále přeme o to, co se stane, když za proudovým chráničem nebude ochranný vodič. tedy z hlediska nebezpečného dotyku živých částí. Já tvrdím, že tento vodič nemá vliv na bezpečnost provozu zařízení, které na takovou zásuvku připojím. A to ať již je zařízení třídy I. nebi II. Může toto tvrzení někdo vyvrátit?
Jaroslav Hasala:
U spotřebičů tř. II chybějící ochranný vodič samozřejmě nemá vliv na bezpečnost připojovaných spotřebičů. Podstatně horší je situace u spotřebičů tř. I. Pokud v tomto případě není připojen ochranný vodič, při poruše spotřebiče proudový chránič vypadne až když se vytvoří dostatečný reziduální proud (0,03A) tj. proud který teče mimo chránič - do "země". Tento proud může být sveden dotykem kostry spotřebiče na nějakou uzemněnou část (např. vodovodní nebo plynové potrubí) nebo taky tento okruh spojíte vlastním tělem. A to určitě není příjemné ani bezpečné. Představte si modelovou situaci : Budete mít nějaký spotřebič např. ledničku, která bude stát na nevodivé podlaze např. linoleum. Dojde k poruše např. k poškození přívodní šňůry při posunování a na kostře spořebiče se objeví fáze. Pokud je v zásuvce připojen ochranný vodič, okamžitě vypne proudový chránič. Pokud ovšem ochranný vodič není připojen, nestane se nic a fáze dál zůstává na kostře spotřebiče a čeká na uzemnění (na vás).
Miroslav Minařík:
Doplním ...."
Pokud ovšem ochranný vodič není připojen, nestane se nic a fáze dál zůstává na kostře spotřebiče a čeká na uzemnění (na vás)." .... Pokud se dotknete takové neživé části pod napětím, pak poruchový proud prochází přes vaše tělo a proudový chránič vybaví. Pokud jste natolik dobře izolován že, poruchový proud není roven tomu, který je uveden na proudovém chrániči, pak se opět nic neděje a čeká se na dalšího, vodivějšího... ..
Slávek Spring:
Vaše tvrzení,že chybějící PE vodič za chráničem nemá vliv na bezpečnost je mylné.Nejde jen o situaci kdy chránič vybaví přes zasaženou osobu.Nesmíme zapomenout,že nic nemusí být dokonalé a tak při případné poruše vybavovacího mechanizmu chrániče(měnil jsem již 3 takové)je na kostře vadného spotřebiče I třídy smrtelně nebezpečný proud.
Jaroslav Jonáš:
Chybějící nebo nepřipojený vodič PE na neživou část el.předmětu třídy ochrany I je hrubou a ohrožující závadou. Odporuje požadavkům a zásadám ochrany před úrazem elektrickým proudem danými v platných normách ČSN. Při poruše spotřebiče může v lepším případě dojít k jeho okamžitému samočinnému odpojení, neživá část může být náhodně přizemněná. V případě izolovaného uložení spotřebiče se celá jeho neživá část stane živou, bude pod napětím a bude bezprostředně ohrožovat ! Pokud při dotyku s takovým spotřebičem bude osoba dostatečně od potenciálu země izolovaná, proud prošlý tělem nemusí ani vnímat. Pokud se tato osoba bude při dotyku zároveň držet uzemněné okolní vodivé části a dotykem vyvolá reziduální proud chrániče, zcela jistě pocítí silný úder proudu, ale naštěstí pouze na několik milisekund, dáno rychlým vypnutím chrániče. Může ale nastat ještě další situace, kdy při takovém dotyku se spotřebičem vyvolaný reziduální proud chránič nevybaví. Reziduální proud 20-25mA může být pro člověka smrtelný a přitom chránič s reziduálním proudem shodným s jmenovitým reziduálním proudem, tedy 30mA, nemusí zareagovat. Z toho vyplývá, že ani chránič 30mA není všelék, nezajistí absolutní bezpečnost a připojení vodiče PE na neživou část je naprosto opodstatněné.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana