Prodlužovačky, pětipsi v kuchyni
František Kadeřábek:
Při rekonstrukci jsem požadoval rozšíření zásuvek v kuchyni z počtu tří na deset. Ta parta, co to prováděla, sdělila mé ženě, že na to nemáme patřičný průřez. Jsem strojař ale domnívám se, že jsem nechtěl zvýšení příkonu. Pouze rozšíření počtu vývodů. Z důvodu abychom nemuseli stále přepínat mezi rychlovarnou konvicí a třeba mikrovlnkou. Můžete mi prosím někdo říci, co je zde špatně? Nezdá se mi, že musím zase používat prodlužovacího pětipsa.
Radek Ondráček:
Je otázkou, jak to chlapci pochopili. Pokud byste měl rozvod zásuvek pouze Cu 1,5 jištěný např. 10A, pak chráníte uvedené vedení před účinky přetížení, tedy nadproudu. Resp. proudu, který by poškodil izolaci vedení a způsobil tedy požár. Pokud si na takový obvod připojíte třeba i padesát zásuvek, nic se neděje. Pokud budete používat spotřebiče postupně vše je OK. A v případě, že přece jen někdo na takovém obvodu spustí větší počet spotřebičů, v našem případě tedy více než cca 2300W. Pak pouze jednoduše vybaví jistič. Ta reakce, kterou popisujete odpovídá požadavku zvýšení hodnoty jističe nikoliv počtu zásuvek!
Tibor Hanko:
Maximálny počet zásuviek v jednom obvode je podľa normy 10. Ale neodporúčam viac ako 4 - čím viac zásuviek, tým viac spojov a aj potenciálnych miest poruchy. Pokiaľ sa jednalo o rekonštrukciu, mali vám tam dať viac obvodov (každý spotrebič nad 2kW musí mať samostatný obvod). Ale určite je lepších 10zásuviek v obvode ako 2 a z nich 5kové rozbočky - tam sú tie spoje určite horšie, ako by ich spravili na pevných zásuvkách.
Roman Šulc:
Jistící prvky mají svou vypínací charakteristik u zkratovou a nadproudovou.M ohlo by se vám stát že obvod zatížíte takovým proudem, že jistič vypne až po delším čase a to má vliv na vedení a na spoje které se začínají vlivem přechodových odporů a průřezem vodiče zahřívat.Toto odstraníte zvolením příslušného průřezu a jištění.Oteplo vání spojů už záleží potom na prováděné údržbě,to znamená že je nutné u zařízení jednou za čas dotáhnout spoje.Vliv má také materiál vodičů.Chcete-li rozšířit rozvod hliníkového vodiče,tak bych vám doporučoval celkovou rekonstrukci a výměnu za měď.
Jakub Hora:
Jak už bylo výše popsáno , na jeden zásuvkový obvod , dle norem , se smí připojit max. 10x zásuvkový vývod , přičemž se dvojzásuvka nebo zásuvky ve společném rámečku berou jako jedna zásuvka . Pokud ještě zvolíte bezšroubové spoje na zásuvkách (ABB) , máte impedanci a vnitřní odpor sítě téměř jako na prní zásuvce a to do konce životnosti instalace (tedy snad ). Jestli nechcete zvýšit příkon a průřez dosavadní vyhovoje stávajicímu příkonu dle norem , nevidím důvod proč ne . Jinak na místě jsem nebyl a z výše popsaného to nevyplívá (tzn. vodiče a průřez , vzálenost vedení , jištění , uvažované připojení spotřebičů na obvod ) . Toť všeobecně .