Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?

(1/2) > >>

Slaboproudař:
Je nutné při instalaci slaboproudých technologií (EZS a EPS) v rozvodně 22kV použít kabely s vyšší elektrickou odolností, pokud budou taženy v samostatných trubkách nebo lištách?

Jirka Š. Svejkovský:
Hladiny elektrické odolnosti se vztahují na napětí mezi žilami uvnitř pláště kabelu. Fakt, že se nalézáte v rozvodně 22kV s tím nemá co dělat. Důležitější je ovšem materiál pláště vzhledem k požární odolnosti, ale to byste měl nalézt v projektu nebo zprávě od hasičů.

Jaroslav Hrůza:
u EPS jsou doporucene typy kabelu vyrobcem zarizeni a take zalezi, k cemu je vedeni urceno.
Pro hlasicovou linku se standartne pouziva kabel JYSTY 1x2x0,8, ale pokud jsou na lince i vystupni prvky, musi byt vedeni s pozarni odolnosti (to vse by MEL obsahovat projekt)  umyslne pisu MEL, protoze tomu mnohdy tak neni...

 POZOR k montazi EPS nestaci "jenom" 50ka, ale proskoleni od vyrobce zarizeni, nebo vyrobcem poverenou organizaci!!

Slaboproudař:
V TZ je napsané: hlásiče EPS v rozvodně 22kV budou napojeny pomocí kabelů HXCH Fe 180/E30 4x1,5mm2. Kabely budou uloženy v trubkách PVC pr.23 pod omítkou nebo ve žlabech PVC. Je tento požadavek opotstatněný. V ČSN 33 3201 neni uvedený požadevek zmíněn.

Jirka Š. Svejkovský:
Aha, to jsou kabely se zvýšenou odolností proti ohni. Z vašeho dotazu jsem pochopil, že chcete ušetřit peníze (o které snížíte zákazníkovi konečnou cenu, že?). Tyto kabely bývají striktním požadavkem investora. Zkuste kontaktovat dotyčného projektanta, ale pochybuji, že od tohoto požadavku ustoupí.
Mimochodem, co je špatného na tom, že chtějí pro požární signalizaci kabel se zvýšenou odolností proti požáru? Já to vidím jako celkem rozumné řešení.