Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?

<< < (2/2)

Kamil Novák:
Citace: Slaboproudař  04.06.2008, 07:10

V TZ je napsané: hlásiče EPS v rozvodně 22kV budou napojeny pomocí kabelů HXCH Fe 180/E30 4x1,5mm2. Kabely budou uloženy v trubkách PVC pr.23 pod omítkou nebo ve žlabech PVC. Je tento požadavek opotstatněný. V ČSN 33 3201 neni uvedený požadevek zmíněn.



Nebylo by lepší, aby každý dělal to, co mu přísluší ?  ??

Jestli se jedná o požadavek opodstatněný nebo ne bych doporučoval nechat na prejektantovi neboť to je jeho odpovědnost.

No a vy, když uděláte instalaci podle projektu, tak to bude taky asi nejlepší.   (norm)  ;)

Nebo je nějaký závažný důvod, abyste o projektu pochyboval tak, že vymýšlíte vlastní (a minimálně stejně dobré, ne-li lepší) řešení ?  :-\

Slaboproudař:
To Novák
už jste někdy zatahoval tento kabel do 23 PVC trubky?
Chtěl jsem jenom poradit, kde pan projektant čerpal informace. :'(

Miroš Jan:
TO : Slaboproudař
Brečíte sice hezky, ale na špatném hrobě.
Vše by měl řešit projekt, takže se obraťte na projektanta. ;)

Slaboproudař:
Abych mohl jednat s projektantem, potřebuji zjistit kde čerpal informace ( např.ČSN 33 3201:2002 Elektrické instalace nad AC 1 kV nebo ČSN 34 2300)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana