Václav 3:
to Michal Slabý:
nevím čemu nerozumíte, navíc 22 až 24 mA z 30 mA je více, než 2/3! Zkuste si změřit vybavovací proud chráničů 30 mA a zjistíte ,  že snad všechny vypadávají v mnou uvedeném rozmezí.

to adammmm:
tak, jak to popisujete, by se to dalo udělat, je ovšem otázka, v jaké stavu rozvody jsou a to by bylo nejlépe, aby posoudil elektrikář nebo revizní technik, též by nebylo od věci nechat to na elektrikáři, jak píše kolega Novák.

Miroš Jan:
TO : Václav 3

Nemáte pravdu. Proudový rozsah který Uvádíte, mají mnou měřená fíčka z OEZ. Moeller, výpíná v jiném rozsahu. ;)

Václav 3:
to kolega Miroš:

Já tedy nevím, ale tyto hodnoty jsem naměřil na chráničích všech možných typů a značek, včetně FaG ,  Moeller ,  Doepke, OEZ a nějaké další, které mi nějak neutkvěly v paměti.

Miroš Jan:
TO : Václav 3

Jen tak mimochodem jaký používáte měřák ?

Václav 3:
Starý ale ocejchovaný Revitester