Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Adammmmm:
Nevíte co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Nevím jestli to znamená povolený rozdíl v součtovém transformátoru než chránič vybaví nebo jestli to je něco jiného?
Mám byt v paneláku a nemám jediný chránič.Chci koupit jeden 1f chránič a dát ho před všechny 1f jističe kromě lednice.ale nevím zdali je tento chránič 30mA vhodný?? jističů mám 5 a to 3x10A a 2x16A.
Václav 3:
proudový údaj na chrániči 30 mA je obvykle označen I delta N a je to maximální rozdílový proud, při kterém chránič vybaví. V skutečnosti je o něco menší, asi 22 - 24 mA, což je v pořádku. Pokud v instalaci nemáte žádný chránič a instalace je starší, nemůžete bez rekonstrukce rozvodů chránič do obvodů doplnit, protože instalace musí být provedena třemi nebo pěti vodiči - tzv. TNS, pokud je instalace dvouvodičová nebo čtyřvodičová (TNC), nemůže chránič vzhledem na propojení funkce pracovního a ochranného vodiče ve vodiči PEN fungovat a bude neustále vypadávat při zatížení jakýmkoliv i bezvadným spotřebičem. Navíc i u třívodičových rozvodů je třeba bezpečně identifikovat vodiče jednotlivých okruhů a oddělit ty okruhy, které přes chránič půjdou a které ne, takže to je práce pro kvalifikovanéh o elektrikáře a laický zásah silně nedoporučuji, protože si potom nejspíš užijete pár chvilek potmě.
Michal Slabý:
To: Václav 3:Chránič do poloviny své hodnoty vybavit nesmí, nad tuto hranici musí. Vašemu vysvětlení moc nerozumím. Jinak máte ve všem pravdu. Chránič bez rekonstrukce je vyhození peněz, protože to nebude fungovat.
adammmmmmmmm:
Aha takže to já tak přesně v paneláku mám.Mám hlavní přívod trčící ze zdi a to černý drát a pen.Myslel sem si že bych tem Pen rozdělil na PE a N a pak do chrániče zapojil L a N a vše by fungovalo? PE bych pak normálně používal jako zem kde bych dělal nové obvody a ty staré bych nechal jako L a PEN,jde mi totiž jen o to že si chci delat novou koupelnu i s elektrikou a tam má být chránič tak jestli to PEN stačí rozdělit a něco nechat jako PEN a L a něco jako L PE N.nebo musim vyměnit síť od hodin až do bytu za L N PE?
Kamil Novák:
A neuvažoval jste o variantě nechat elektroinstala ci na nějakém elektrikáři ?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana