Jaká je doba svícení nouzového osvětlení v divadlech?
Štefan Beláň:
V normě ČSN 33 2420 (Divadla a kulturní objekty) je předepsaná doba svícení NO nejméně 3 hodiny.
Divadla jsou však zařazena podle počtu sedadel do kategorii K1 až K4.
Platí doba svícení 3 hodiny pro všechny kategorie K1 až K4? :-\
Rozmahel Vladimír:
2.2.7.1. Svítidla nouzového zdroje musí svítit po celou dobu provozu divadla.
Názvosloví / část /
2. Hlavní osvětlení - osvětlení hlediště a společenských prostorů v době příchodu obecenstva, o přestávkách, při odchodu obecenstva, popř. po celou dobu přítomnosti obecenstva.
3. Pomocná osvětlení - část hlavního osvětlení se zvláštním zapojením, ovládaná přímo z hlediště a z kabiny osvětlovače (světelné režie). Slouží k náhlému osvětlení hlediště, např. při nehodě.
4. Scénické osvětlení - osvětlení vlastního jeviště při představení.
5. Pracovní osvětlení - osvětlení nezbytné na jevišti, na pracovních lávkách a v propadlech při práci v době zkoušek, představení, o přestávkách nebo při jiné pracovní činnosti.
6. Nouzové osvětlení - osvětlení únikových cest a důležitých manipulačních míst při přerušení dodávky elektrické energie z rozvodné soustavy (sítě). V provozu je po celou dobu, kdy je obecenstvo v hledišti, a to bez ohledu na provoz ostatních, osvětlení. Zdrojem je obvykle akumulátorová baterie.
7. Přídavné osvětlení - osvětlení, které zesiluje nouzové osvětlení v případě poruchy hlavního zdroje.
Podle místních podmínek by se asi dalo stanovit požadavek i na delší čas svícení s ohledem na potřebný čas evakuace.
Štefan Beláň:
TO: Rozmahel
Je hezké, že zde citujete názvosloví na které jsem se neptal. ??
Pochopitelně normu vlastním a znám všechna ustanovení.
Zajímá mne pouze doba svícení NO z náhradního zdroje (BAT) při výpadku sítě. ;)
Viz ČSN 33 2420 čl. 2.3.1 b). (norm)
Rozmahel Vladimír:
Ano, ten článek jsem měl taky mysli. Nouzové svítidlo může svítit v normálním provozu, ale nemusí to být z baterie, po ztrátě napětí musí být přepojeno na baterii.
Jiný časový údaj v normě není uveden.
Radko Mrva:
Kina a divadla mají předepsanou doba svícení bez rozdílu 3 hodiny
V objektech kategorie K1 a K2 a kinech skupiny KT1 musí být instalovány dva nouzové zdroje vzájemně elektricky oddělené. U divadel musí být jeden z nich při svícení elektricky oddělen od sítě. V objektech kin, kde se počítá se 2 a více představeními za sebou, musí být kapacita baterií zvýšena o 50 %.)