Jaká je doba svícení nouzového osvětlení v divadlech?

(1/2) > >>

Štefan Beláň:
V normě ČSN 33 2420 (Divadla a kulturní objekty) je předepsaná doba svícení NO nejméně 3 hodiny.
Divadla jsou však zařazena podle počtu sedadel do kategorii K1 až K4.

Platí doba svícení 3 hodiny pro všechny kategorie K1 až K4?  :-\

Rozmahel Vladimír:
2.2.7.1. Svítidla nouzového zdroje musí svítit po celou dobu provozu divadla.

Názvosloví / část /

2. Hlavní osvětlení - osvětlení hlediště a společenských prostorů v době příchodu obecenstva,  o přestávkách, při odchodu  obecenstva, popř. po celou dobu přítomnosti obecenstva.

3. Pomocná  osvětlení - část hlavního  osvětlení se zvláštním zapojením, ovládaná přímo  z hlediště a  z kabiny osvětlovače  (světelné režie). Slouží k náhlému osvětlení hlediště, např. při nehodě.

4. Scénické osvětlení - osvětlení vlastního jeviště při představení.

5. Pracovní osvětlení  - osvětlení  nezbytné na  jevišti, na pracovních lávkách a v propadlech při práci  v době zkoušek, představení, o přestávkách nebo při jiné pracovní činnosti.

6. Nouzové  osvětlení   -  osvětlení   únikových  cest   a  důležitých manipulačních  míst  při  přerušení  dodávky  elektrické  energie z rozvodné soustavy (sítě). V  provozu je po celou dobu, kdy  je obecenstvo v hledišti, a to  bez  ohledu  na  provoz   ostatních,  osvětlení.  Zdrojem  je  obvykle akumulátorová baterie.

7.  Přídavné  osvětlení  -  osvětlení,  které  zesiluje  nouzové osvětlení v případě poruchy hlavního zdroje.

Podle místních podmínek by se asi dalo stanovit požadavek i na delší čas svícení s ohledem na potřebný čas evakuace.

Štefan Beláň:
TO: Rozmahel

Je hezké, že zde citujete názvosloví na které jsem se neptal.  ??
Pochopitelně normu vlastním a znám všechna ustanovení.

Zajímá mne pouze doba svícení NO z náhradního zdroje (BAT) při výpadku sítě. ;)

Viz ČSN 33 2420 čl. 2.3.1 b).  (norm)

Rozmahel Vladimír:
Ano, ten článek jsem měl taky mysli. Nouzové svítidlo může svítit v normálním provozu, ale nemusí to být z baterie, po ztrátě napětí musí být přepojeno na baterii.
Jiný časový údaj v normě není uveden.

Radko Mrva:
Kina a divadla mají předepsanou doba svícení bez rozdílu   3 hodiny
V objektech kategorie K1 a K2 a kinech skupiny KT1 musí být instalovány dva nouzové zdroje vzájemně elektricky oddělené. U divadel musí být jeden z nich při svícení elektricky oddělen od sítě. V objektech kin, kde se počítá se 2 a více představeními za sebou, musí být kapacita baterií zvýšena o 50 %.)