Autor Téma: Ochrana zemnícího pásku proti korozi  (Přečteno 3779 krát)
Petr 00
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.05.2008, 08:58 »

Chtěl bych se zeptat ohledně uložení zemnícího pásku, tak aby byl chráněný před korozí. Jedná se o objekt, kde jsou podle geologického průzkumu dost nízko spodní vody, jejiž složení se v daném prostoru může charakterizova t jako "slabě agresivní chemické prostředí (XA1)".
Chtěl bych založit zemnící pásek a zalít betonem. Objekt a tedy i uzemňovací síť je poměrně velká, takže se zhoršenými podmínkami zemního odporu v betonu oproti temině nebude problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.05.2008, 12:56 »

Zemnicí pásek uložte v betonu za dodržení jeho požadované kvality, mezi zemničem a povrchem betonu musí být dodržena vzdálenost alespoň 5 cm. V tomto případě bude potřeba použít minimálně v ohni pozinkovaný pásek předepsaného profilu (min. průřez 90 mm2) nebo ještě lépe nerezovou ocel – za vyšší cenu vyšší kvalita a jistota!
Pro uzemňovací přívody připojené k základovému zemniči se doporučuje, aby vstupovaly do betonu zevnitř budovy. Pokud by vstupovaly do betonu zvenčí, mělo by to být nad úrovní terénu. Za nejlepší způsob, jak získat dobrý zemnič, se považuje provést během, výstavby budovy základový zemnič.
Doporučuje se propojit základový zemnič s ocelovou výztuží železobetonové konstrukce. Tato propojení umožňují na jedné straně snížit celkový odpor uzemnění neživých částí, a na druhé straně zajistit pospojování neživých částí a všech vodivých částí přístupných současnému dotyku.
Přívody od základových zemničů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou:
-   na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm nad zemí,
-   na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.05.2008, 17:24 »

Pokud chcete obdržet Tipy Triky 16, pojednávající o zemničích dle ČSN EN 62305-3, tak je kromě aktuálního čísla časopisu ELEKTRO, obdrží všichni přihlášení uživatelé www.kniSka.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.05.2008, 13:34 »

Jó, tohle jsem měl jako otázku při zkouškách na ITI.
A padla tam taková kuriozita - našel se kutil, který pečlivě natřel celý pásek, aby mu v zemi nekorodoval a "revizák" se nestačil divit, že se nedaří naměřit nějaká přiměřená hodnota zemního odporu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.