Václav Hosnédl:
Potřeboval bych pomoci se zapojením 3f motoru německé výroby, který má štítek s nápisem: DDR, typ KM..
(dále nečitelný),  220/380V, 2,06 kW.

Motory z firmy MEZ udávají i název "hvězda / trojuhelník".
U tohoto motoru to není.
Platí to i u tohoto staršího motoru německé výroby, že první zapojení je do hvězdy a tudíž na 400V ho musím zapojit do trojuhelníka?

Zdenek 2752:
Nižší napětí je vždy pro trojúhelník, vyšší pro hvězdu. V běžné síti 400/230V (380/220) musíte motor 220/380V zapojit do hvězdy.

Michal Slabý:
Nedávno jsem zapojoval starý německý motor a měl zapojení Y/Y. Ty údaje ze štítku by to chtělo. Zkuste internet.

Václav Hosnédl:
Díky za odpovědi, bádal jsem po netu, ale nic jsem nenašel. V publikacích jsem našel jen odpovědi typu p. Zdeňka, že vyšší napětí je pro hvězdu. Ještě jsou na štítku čitelné proudy, tak ho vyzkouším zapojit do hvězdy a zapnout a změřit proud, jestli nebude převyšovat jmenovitý proud motoru.
Díky a mějte se

Martin Kurka:
Vážený pane Hosnédle,
jestli DDR na motoru znamená původ z dávné Dederónie (bývalá NDR),  nebude to žádná specialita - ty brali z Mohelnice

Motory s vinutím Y/Y jsou specíální a dvouběhové a jednak je nemůžete na druhém vinutí přetížit, pokud vyhovují pro první vinutí a druhák- na druhé vinutí pojede motor na vyšší či nižší otáčky.

Obecně při neznámém motoru doporučuji postupovat metodou metr(šupléra)-Internet-klešťák 

1) Na motoru určete metrem nejdůležitější parametr - osovou výšku a eventuelně posuvkou změřte průměr hřídele. Taky změřte délku motoru. Velikosti osových výšek a stupně délky jsou nejméně půlstoletí nejen normalizovány u  IEC, ale všemi výrobci dodržovány
 
2) Z Internetu si stáhněte tabulky motorů se shodnou osovou výškou, pak to porovnejte s osovou délkou a průměrem hřídele. Najděte v tabulkách proud, který má stejně velký motor odebírat při 400V (380V)

3) Naprostá většina motorků do osové výšky 112 je vinuta D-230V a Y 400V. Takže přepojte motor do Y a zapněte jej. Jištění zvolte podle předpokládanéh o údaje v tabulce pro 3000ot/min.Zjednodušeně lze u motorů nad 1kW spočítat proud ( v Ampérech) jako dvojnásobek výkonu ( v kW ).

4)poslechem nebo otáčkoměrem určete otáčky (3000-1500-750-...) a klešťákem měřte proud do motoru. Tím si zkontrolujete, jestli jste se trefili, nebo je-li nutno motor přepojit do D.
Jestli je měřený proud vinutím násobný předpokládanéh o, tak motor okamžitě vypněte - správné jištění vypadne do pár vteřin, ale i to může být pozdě. Pokud je proud při točení naprázdno menší než předpokládaný, tak jste utrpěl vítězství a motor určil. Pokud je proud moc malý (2/3) tak zkuste motor zapojit do D a opět měřit a hlídat.


Pro vás se dá předpokládat zapojení motoru Y, proud do 5A
Osová výška 100mm prodloužená verze L (100L)  pro dvoupólový 3000ot/min motor nebo 90L pro běžnější čtyřpólový 1500ot/min motor.