Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #36 kdy: 11.09.2008, 20:34 » |
|
Ono v těchto nových normách, ale nevím ve které protože je nemám doma tak po novu stanoveno, že fáze může být na libovolné straně, ale všechny zásuvky v objektu je musí mít na stejné straně. Tedy musejí být stejně zapojené. Z hlediska funkce a ochrany je to úplně jedno, na které zdířce ta fáze je, ale proč to zapojovat jinak než je letitý zvyk. Zapojení je stejně pracné ať je fáze vlevo nebo vpravo.
|
|
|
|
|
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
Offline
TNS
|
|
« Odpověď #38 kdy: 12.09.2008, 13:26 » |
|
V knize kterou vydalo ITI Praha Učební texty ze zákonů a vyhlášek , předpisů a ČSN určené pro zkoušky revizních techniků elektrických zařízení a ostatní zájemce o elektrická zařízení 2008 Kapitola 4 .. Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ - Všeobecné požadavky na elektrická zařízení Otázka : 82 ) Jak se připojují zásuvky , které jsou součástí pevného rozvodu ?odpověď ČSN 332180:1980 čl 6.2.2 Zásuvky se připojují tak , aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu.Totéž platí i pro dvojité zásuvky.Poznám ka:Vyjímku tvoří dvojité zásuvky staré konstrukce a rozdvojky. ......
|
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií. Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #40 kdy: 12.09.2008, 22:24 » |
|
Naviac u niektorých elektrických zariadeniach z dôvodu funkčnosti a bezpečnosti nevyhnutné.
TO: Petriska Tak to tedy neberu. Pokud nějaké zařízení nefunguje z důvodu zapojení fáze v zásuvce vpravo, tak chyba je jednoznačně u výrobce a ne v chybném zapojení zásuvky.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
anonymní_anonym 8
|
|
« Odpověď #42 kdy: 13.09.2008, 00:45 » |
|
Ano fazovy vodič vždy vľavo pri pohľade na zásuvku spredu. Okrem normy je to zaužívaný sposob zapájania. Naviac u niektorých elektrických zariadeniach z dôvodu funkčnosti a bezpečnosti nevyhnutné.
Z důvodu funkčnosti - ano, jsou taková zařízení. Viz např. tady http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8891.15.htmlAle z důvodu bezpečnosti? To jste se uřekl, ne?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #43 kdy: 13.09.2008, 20:56 » |
|
Stejnou zkušenost mám i s indukční varnou deskou a některýmy plyn. kotli. Tam dokonce někdy dochází ke zničení elektroniky.
Vždy dávat fázi vlevo. Obráceně maximálně tolerovat. Bohužel je to normou připuštěno a to nám dělá pak v rozvodech pěknej bordel. Naštěstí se stím setkávám opravdu velice málo a nechápu proč se pořád někdo pokouší měnit zavedená pravidla, která byla podle mého velice dobrá, protože vše ujednotila.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #47 kdy: 23.06.2017, 22:04 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #48 kdy: 23.06.2017, 23:55 » |
|
Nevím, ale ještě jednou mi zde někdo ze starých padrů řekne, že plynový kotel se po..Re z vrcholu napěťové špičky zpožděné o 20ms, tak jedu vysvětlovat se sekerou v ruce, že AC není DC. Na polaritě NEZÁLEŽÍ!!
Na polaritě nezáleží v síti TI, ale ne v síti TN. Například zapalovací automatika Honeywell se při prohození L a N nepo..re, ale bude se vypínat. Souvisí to s kontrolou ionizačního proudu. Nejspíš je to rozdílem napětí mezi L a PE, který je větší než mezi N a PE. A proto má v katalogu upozornění: "Pokud zapalovací automatika (bez funkce fáze/nula jsou nezávislé pro provoz zap. automatiky) se zdá že funguje normálně, ale nesnímá plamen, zkontrolujte správnou polaritu napájení: fáze/ nula." Jinak doporučují použít transformátor snímání plamene. I kdybych to tomu kotli vysvětlil se sekerou v ruce, stejně nezatopí.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #50 kdy: 01.02.2024, 13:06 » |
|
Nemusí.
ČSN 33 2000-4-46 ed.2, čl.46N6.5 :
Reakce po delší době......po hodně dlouhé době. Když však čtu diskuse na soc. sítích, musím ji oživit, neboť někteří elektrozedníci nemají stále jasno a tak nějak jsou přesvědčeni o tom, že si mohou dělat co chtějí, hlavně že ve finále svítí světlo a hraje televize. MUSÍ a v celém objektu viz ČSN 33 2000-4-46 ed.3 čl. NA.5 konec třetího odstavce. A proč jsou znalosti mnoha našich kolegů tak špatné? Na mém webu jsem před časem založil malou anketu o tom, jak se kdo vzdělává v oboru. A prozatímní výsledky naprosto korespondují s tím, co denně čtu na netu a s čím se živě každodenně setkávám. Anketa viz https://www.severocech.cz/
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #51 kdy: 01.02.2024, 13:52 » |
|
Výsledek ankety je tristní, zejména v našem oboru. 165 odpovídajících z 392 zúčastněných, což je 42%, se dále nevzdělává !
Co si budeme povídat, viděl jsem před několika léty nový projekt, který předpokládal použití AGY 2x2,5. Ten už se 50 let nevyrábí. Nevím, zda by se mohlo uznat jako omluva, že autorovi projektu bylo přes 80 let. V době, kdy šel do důchodu (v jeho 60), se nevyráběl už skoro 30 let. Takže dotyčný profesně zamrzl chvli po studiích.
Jediné, co lze tak nějak pochopit, že se svými (ne)znalostmi neživí a užívá si důchodu (zaplať Pán Bůh). Projekt udělal pro svého příbuzného a snad zadarmo.
Po čase jsem si říkal, že ho možná chtělo podstrčit do stavební dokumentace, zda by si někdo na SÚ všiml chybičky v datu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #52 kdy: 02.02.2024, 11:56 » |
|
Výsledek ankety je tristní, zejména v našem oboru. 165 odpovídajících z 392 zúčastněných, což je 42%, se dále nevzdělává !
O tristní míře nevzdělanosti v našem oboru pak zcela jasně hovoří příspěvky drtivé většiny přispěvatelů na soc. síti FB. Z příspěvků jednoho z nich... ... web "diskuze.elektr ika.cz" stojí celkově za prd protože to je jak FB ... každý kdo chce tam může psát a těch blbostí co jsem tam už našel je hromada. Normy jako takové jsou nezávazné. nicméně pokud na tom někdo chce pak udělat revizi tak normy musí dodržet neboť se reviduje stav zařízení dle norem. Večer budu v práci kde mam normy tak si přečtu normu kam mě odkazujete a jsem zvědav zda se tam dočtu, že musím dát fázi vlevo. Muselo by se něco změnit od prosince kdy jsme měli školení (194/2022) od ... a toto byla jedna z diskuzí co jsme vedli se školitelem.Slušný materiál, že? A mě by pak zajímalo, jak může hlupák poznat, že se někde píše hloupost. Na čem je založeno jeho poznání? Na tom, že to jinde slyšel jinak? To je trošku málo a nenechá si to za žádnou ceny vysvětlit. Smutné, že?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #53 kdy: 02.02.2024, 12:49 » |
|
... jak může hlupák poznat, že se někde píše hloupost. ...
To je obecně problém, který zasahuje i do těch nejvyšších míst.
Prý "Šéf" nemusí být odborník, na to má odborné zástupce, poradce,... Ale jak si je vybere, jak pozná, že to nejsou ještě horší hlupáci a ignoranti než on?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|