Musí být fáze stále ještě vlevo?
Josef Drda:
Dle ČSN 33 2130 2.3 Zásuvkové obvody čl 2.3.3 ......jednofázové zásuvky se zapojují tak , aby ochranný kolík byl nahoře a střední ( nebo nulovací ) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu .... (norm)
a ČSN 33 2180 6.2 Ochrana čl 6.2.2 Zásuvky se připojují tak , aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu ..... (norm)
Ale ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Prodlužovací přívod a rozbočovací zásuvky čl.46N6.5
Poloha připojení středního a fázového vodiče vůči ochrannému kontaktu (kolíku) u domovních zásuvek není stanovena. Doporučuje se však jednotné provedení vývodu. (norm)
Miloslav Dunda:
Ono v těchto nových normách, ale nevím ve které protože je nemám doma tak po novu stanoveno, že fáze může být na libovolné straně, ale všechny zásuvky v objektu je musí mít na stejné straně. Tedy musejí být stejně zapojené. Z hlediska funkce a ochrany je to úplně jedno, na které zdířce ta fáze je, ale proč to zapojovat jinak než je letitý zvyk. Zapojení je stejně pracné ať je fáze vlevo nebo vpravo.
Petr Doležal:
To Dunda, Drda:
Přesné. jediný důvod fáze vpravo vidím v tom, že na kabelu přicházejího zprava nějaký chytrolín ucvakl fázový vodič tak, že nedosáhne na levý šroubek. Pak by ale tuto chybu měl zopakovat v celé bytě či domě. Ale jestli u druhých zásuvek to zase ucvaknou naopak, tak to je na pováženou.
Josef Drda:
V knize kterou vydalo ITI Praha
Učební texty ze zákonů a vyhlášek , předpisů a ČSN určené pro zkoušky revizních techniků elektrických zařízení a ostatní zájemce o elektrická zařízení 2008
Kapitola 4 .. Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ - Všeobecné požadavky na elektrická zařízení
Otázka :
82 ) Jak se připojují zásuvky , které jsou součástí pevného rozvodu ?
odpověď
ČSN 332180:1980 čl 6.2.2 Zásuvky se připojují tak , aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu.Totéž platí i pro dvojité zásuvky.Poznám ka:Vyjímku tvoří dvojité zásuvky staré konstrukce a rozdvojky.
(norm) ...... :-X
Peter Petriska:
Ano fazovy vodič vždy vľavo pri pohľade na zásuvku spredu.
Okrem normy je to zaužívaný sposob zapájania. Naviac u niektorých elektrických zariadeniach z dôvodu funkčnosti a bezpečnosti nevyhnutné.