Autor Téma: Připojily by jste střešní okno na jímací soustavu?  (Přečteno 6209 krát)
ALCR
« kdy: 31.01.2008, 17:34 »

Připojili by jste toto střešní okno s kovovým oplechováním na svod který prochází těsně vedle okna?

Podle mě to střešní okno není velkým kovovým předmětem ve smyslu ČSN 34 1390 čl. 111 a 112 ani nevidí důvod proč by na něj měl výboj přeskakovat, ale občas vydím, že je firmy k jímacímu vedení či svodům připojují.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2008, 17:47 »

Jako zajímavější se mi zdá ta střešní krytina jako celek, to je plech, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ALCR
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2008, 18:46 »

Jsou to hliníkové šablony toť moderní, oblíbená a rozšířená krytina budovatelů socializmu Úsměv,  zelená věž v popředí je měděná ještě z první republiky patřičně opatřená měděnkou Kroutím očima.

Ze začátku jsem nevěděl jak si s tím poradit jelikož jsem nenašel nějaký článek normy který by řešil vodivou krytinu střechy, v současnosti trvám na tom aby na hraně střechy bylo koncové plechování spojeno se svody stejně jako okapy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2008, 20:33 »

jj to bude ono.
K plechové krytině se ještě váže čl. 51 c
K tomu oknu a jeho oplechování se ještě váže čl.111 4.odstavec na str.24.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2008, 21:47 »

No snad jen technicky,
na jednom potenciálu už to zřejmě je. V ochranném prostoru jímací soustavy také.
Fyzické připojenní by bylo už , ,  pouhým splněním znění , ,  normy. Spíše bych se zaměřil na kontrolu kvality spojení jednotlivých plátů :-) .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 01.02.2008, 13:50 »

Mě v tom příspěvku zaujala ta kombinace materiálů hliník a měď. Čím a jak to bude spojené, aby to zbytečně moc "nehnilo"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 01.02.2008, 14:02 »

Pokud to co tam vidím je klasická pozinkovaná ocel, neměl by být problém, pokud ovšem nebude z té měděné střechy odplavovaná měď na tu hliníkovou.
Jiná věc je, jak jsou řešeny podpěry a vodič na té měděné střeše, kombinace pozinku a mědi není dobrý nápad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
ALCR
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2008, 19:02 »

Vidím, že vás to zaujalo takže upřesňující informace:
- krytina věže měděný plech stáří více jak 80 let
- krytina střechy hliníkové šablony stáří více jak 20 let
- plechováni atik, komínků odvětrávání a pod. pozink stáří více jak 20 let
- okapy pozink stáří více jak 20 let
- bleskosvodná soustava pozink stáří více jak 20 let
- střešní okna s plechováním s pozinku stáří 10 let

Samozřejmě, že dešťová voda teče z mědi na hliník z hliníku na pozink a tak různě navzájem Kroutím očima

Pokud máte zájem zde je kompletní fotodokumentac e onoho objektu včetně mé pracovní fáze závad.
verze zip http://leteckaposta.cz/259317115
verze rar http://leteckaposta.cz/311519289
Fotky i závady jsou číslované takže uvítám vaše postřehy a názory.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Lysek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.02.2008, 22:34 »

Nepřipojil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
« Odpověď #9 kdy: 04.02.2008, 13:25 »

Nikdo nemá žádnou připomínku, námět ke stavu, nebo závadám ochrany před bleskem na budově ve fotodokumentac i?

Pokud máte zájem zde je kompletní fotodokumentac e onoho objektu včetně mé pracovní fáze závad.
verze zip http://leteckaposta.cz/259317115
verze rar http://leteckaposta.cz/311519289
Fotky i závady jsou číslované takže uvítám vaše postřehy a názory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Mišo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.02.2008, 22:11 »

No snad jen technicky,
na jednom potenciálu už to zřejmě je. V ochranném prostoru jímací soustavy také.
Fyzické připojenní by bylo už ...

Pán Hájek,
mňa ( možno i ďalších ) by viac zaujímal váš názor na pripojenie strešného okna s bleskozvodom v prípade, ak by sa jednalo o nevodivú krytinu ?


Podle mě to střešní okno není velkým kovovým předmětem ve smyslu ČSN 34 1390 čl. 111 a 112 ani nevidí důvod proč by na něj měl výboj přeskakovat, ale občas vydím, že je firmy k jímacímu vedení či svodům připojují.

Alebo záleží v prípade nevodivej krytiny pripojenie strešného okna od vzdialenosti bleskozvodovéh o vedenia poprípade od toho, či je okno v ochrannom priestore?
Ja sa stretávam s pripojením strešných okien na bleskozvod iba výnimočne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.02.2008, 22:29 »

To bylo fotek…. a velkých   Úsměv .
Co jsem ještě našel, kromě obligátních chyb, kterými je nepřipojení oplechování atd, bych jako velké chyby viděl:  nepřítomnost jímacího vedení na části střech ,  přítomnost zbytku hromosvodu potvrzuje,že se o střeše jako náhodném jímači neuvažovalo, tomu ostatně neodpovídá ani vzájemné pospojování plechů střechy . Na štítech střech, které jsou velmi ohroženy není jímací soustava, komínky nejsou vykryty ,  ale asi by bylo jednodušší je pořádně propojit s plechem střechy. Balkonové zábradlí asi také , ,vysí,,  ve vzduchu, stejně jako parapety u oken v blízkosti svodu. Také jsem neviděl detail, jestli je okapová roura připojena ke svodu i dole. Drát za ochranném úhelníku by měl být ošetřen v místě zavedení do zemně proti korozi cca 30 cm nad a pod zemí.
Co je nebezpečné je přiblížení jiného potenciálu k součástem jímacího vedení, alarm, ale hlavně přívod klimatizace, který se připojeného oplechování  zřejmě dotýká.

Chtělo by to spočítat dostatečné vzdálenosti. Vaše zpráva se mi líbí, používejte pouze prosím slovo hromosvod, uděláte mi radost  Úsměv .
PS: Nerez je super, lepší než vložky, s nirem bude možno použít vodič na bázi hliníku ,  třeba DEHNdrát  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.02.2008, 22:38 »

To:Miroslav Mišo
Klíčovým parametrem pro připojení či nepřipojení střešního okna, je to zda se nachází v ochranném prostoru hromosvodu a ve větší než dostatečné vzdálenosti od něj či jeho součástí, tak aby si bleskový proud přeskokem na něj cestu na zem nezkrátil.
V případě vodivých střech, je tento spoj většinou realizován opláštěním.
PS: mám pár fotek od hasičů - kombinace střešního okna, hromosvodu, zásuvky .............. ...  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Mišo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.02.2008, 23:12 »

TO: Hajek

Dakujem za potvrdenie toho, ako som si i ja riesenie predstavoval.

PS: Poprosim link na fotky, alebo ich mozete poslat na : misomiro@seznam.cz
D.  Polibek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno