To bylo fotek…. a velkých
![Úsměv](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/smiley.gif)
.
Co jsem ještě našel, kromě obligátních chyb, kterými je nepřipojení oplechování atd, bych jako velké chyby viděl: nepřítomnost jímacího vedení na části střech , přítomnost zbytku hromosvodu potvrzuje,že se o střeše jako náhodném jímači neuvažovalo, tomu ostatně neodpovídá ani vzájemné pospojování plechů střechy . Na štítech střech, které jsou velmi ohroženy není jímací soustava, komínky nejsou vykryty , ale asi by bylo jednodušší je pořádně propojit s plechem střechy. Balkonové zábradlí asi také , ,vysí,, ve vzduchu, stejně jako parapety u oken v blízkosti svodu. Také jsem neviděl detail, jestli je okapová roura připojena ke svodu i dole. Drát za ochranném úhelníku by měl být ošetřen v místě zavedení do zemně proti korozi cca 30 cm nad a pod zemí.
Co je nebezpečné je přiblížení jiného potenciálu k součástem jímacího vedení, alarm, ale hlavně přívod klimatizace, který se připojeného oplechování zřejmě dotýká.
Chtělo by to spočítat dostatečné vzdálenosti. Vaše zpráva se mi líbí, používejte pouze prosím slovo hromosvod, uděláte mi radost
![Úsměv](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/smiley.gif)
.
PS: Nerez je super, lepší než vložky, s nirem bude možno použít vodič na bázi hliníku , třeba DEHNdrát
![Úsměv](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/smiley.gif)
.