Jaké mohou být problémy s připojením asynchronního generátoru do sítě?

(1/2) > >>

Fuk Tomáš:
Vážení,
setkal jsem se se záměrem postavit si malou domácí kogenerační jednotku (el.+teplo) s asynchronním generátorem buzeným ze sítě (tzn. bez kondů).
Na tom není nic až tak divného. Součástí záměru ale je neprodávat vyrobenou elektřinu do distribuční sítě, ani ji nespotřebováva t, nýbrž především odtočit domácí elektroměr zpátky.
To znamená po nějakou dobu si el. energii "půjčovat",  a pak ji nárazově vrátit zpátky. Taková česká třetí cesta  :-[

Nechme stranou, zda nenastane problém se zpětným chodem elektroměru. Zajímá mě, jaké si myslíte, že mohou vyvstat jiné problémy - třeba v té oblasti, že distributor nebude ani tušit, že tam někdo něco generuje.

Pavel Ryšavý:
Co se stane, pokud se distributor rozhodne provést opravu na vedení a vypne ho? Nějaká kapacita se v síti vždycky najde, pak budete napájet celý vypnutý úsek? A z montéra rozvodných závodů bude najednou spotřebič.
A to pomíjím že máte sjednanou smlouvu jako odběratel, nikoliv jako dodavatel
Licenci na dodávky asi taky nemáte. Zkuste si nastudovat zákon 485/2000 Sb, §52 Neoprávněné dodávky a §90 Pokuty

Fuk Tomáš:
Nekamenujte mne prosím, já si to nevymyslel a mně se to taky nepozdává, proto jsem sem tu otázku umístil.

Z hlediska smluvního je to jasné porušení, o tom žádná. O sankcích v případě, že na to distributor přijde, dtto. Hledám spíše věcné zdůvodnění.

 (poklona)  tedy za první námitku - onen "dodavatel" netuší, jaké impedance jsou v síti zapojené, a může se tedy stát, že i při výpadku dodávky (všechny 3 fáze) ten generátor nějaké to buzení přece jen bude mít - a co pak pustí do odpojené sítě, to je ve hvězdách.

Co v případě, že vypadne dodávka jen jedné fáze (z rozvodné sítě)? Má někdo představu, co se pak bude dít?

Martin Novák:
Na silene napady s jakymsi "odtacenim" elektromeru a dodavanim energie mimo barak radsi honem zapomente stejne jako na kombinovani site a kogenerace v systemu. Pominu-li nepripustnost takoveho reseni z hlediska zakonu a narizeni, je tu jeste technicka stranka. Jediny zpusob jak skombinovat energii z generatoru a ze site v objektu by bylo uziti stejnosmerneho mostu a rizenych trifazovych DC-AC menicu. Ale cenu neceho obdobneho bych si netroufal ani odhadovat...

Jedina cesta pro vyuziti kogenerace v nasich podminkach je najit pro takto vyrobenou energii vhodne uplatneni (treba teplo vytapi barak a elektrika zaroven nabiji bojlery).