Jiří Hrbek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 15.05.2008, 00:28 » |
|
Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zeleno/žlutý) modrý nulák? Potřebuju překopat TN-C na TN C-S (z důvodu proudového chrániče) s minimálníma nákladama.Jedn á se o tři zásuvkové obvody + dva světelné.
|
|
|
|
|
|
|
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2008, 15:44 » |
|
To: K.Novák Vaše odpověď jednoznačně nevylučuje alternativu navrhovanou tazatelem, neboť v tomto případě střední vodič bude tažen v blízkosti. Takže si myslím, že to v tomto případě jaksi nestačí ...
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2008, 16:00 » |
|
To: K.Novák Vaše odpověď jednoznačně nevylučuje alternativu navrhovanou tazatelem, neboť v tomto případě střední vodič bude tažen v blízkosti. Takže si myslím, že to v tomto případě jaksi nestačí ...
Toto ustanovení je vykládáno ing.Křížem (zpracovatel normy) tak, že mají-li ostatní vodiče obvodu obložení (plášť) musí být součástí i jeho střední vodič. Zmíňka o blízkosti je určena pro vedení z jednožilových vodičů. Tedy v případě jednožilových vodičů slabých průřezů např. v trubce nebo u separátních vodičů velkých průřezů (např.u vedení na kabel.roštech v průmyslových provozovnách). U tohoto konkrétního dotazu je navíc další problém : Nejedná-li se o lišty vtahovací (starší typy "L"), pak do dvoudílných lišt není možné vkládat vodiče pouze v pracovní izolaci bez dalšího zajištění. A jedná-li se o jednodílné lišty, pak vtahovat tam dodatečně další vodič je práce opravdu pro silné nervy.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2008, 22:23 » |
|
Naprosto souhlasím s vyjádřením kolegy K. Nováka. Stření vodič musí být pod společným obložením s fázovými vodiči. Jedině ochranný vodič PE může být společný i pro více obvodů a nemusí být uložený pod společným obložením. Týká se to pouze pevných vedení. U pohyblivých a poddajných přívodů musí být pod společným obložením i vodič PE.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.05.2008, 06:48 » |
|
Cílem mého příspěvku nebylo odpověď pana K. Nováka z 15.5. - 13.09 hod. zpochybnit, pouze jsem ho chtěl vyzvat k jednoznačné reakci. S jeho dodatečným vyjádřením samozřejmě souhlasím jakož i s dovětkem pana Beláňě.
|
|
|
|
Jiří Hrbek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2008, 21:26 » |
|
všem zúčastněným za jejich vyjádření. Jenom...Nevědě l by někdo,v jaké normě to je? Citace ČSN 33 2000-5-52 čl.520.N3.6 : Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti.Bohužel normu nemám a tak neznám její přesné znění. Z tohoto citátu vyplývá,že vlastně mohu.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #8 kdy: 18.05.2008, 21:58 » |
|
TO : Hrbek. Psal jste zda k dvoužilovému kabelu, můžete přidat samostatný nulový vodič. Kolegové předemnou vám to sdělily velice přesně. Takže mě připadá že jste trochu natvrdlej, nebo že nerozumíte výkladu normy. Takže použijte třížilový kabel a basta.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.05.2008, 22:18 » |
|
všem zúčastněným za jejich vyjádření. Jenom...Nevědě l by někdo,v jaké normě to je? Citace ČSN 33 2000-5-52 čl.520.N3.6 : Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti. To je právě v té normě ČSN 33 2000-5-52 !
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Jan Blaha
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.07.2008, 13:56 » |
|
Občas mi přijde při čtení tohoto diskusního fóra, že lidé na svoji otázku akceptují pouze jejich vytouženou odpověď. Pokut je však opačná, udělají si to stejně po svém, s tím rozdílem, že pokud je to správně, tak to dělají s vědomím, že je to správně, pokud je to špatně, tak přeci si to doma nebudu celé předělávat kvůli takové malichernosti jako je barva, uložení, dimenze či dokonce norma
|
|
|
|
Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 12.08.2008, 16:07 » |
|
Asi to tu trochu rozvířím, ale problém s doplněním modrého nulového vodiče nemusí být zas jen zbytečnou prasárnou. Jistě, pokud jde o případ doplnění pár metrů AYKYLu 2Bx2,5/4 o jeden světle modrý CYY 2,5 , pak je logickým a čistý řešením výměna za kabel 3Cx2,5. Jenže: Jak na to, když je třeba vytvořit zásuvku a nebo podružný rozvaděč pro potřeby slaboproudých technologií, vyžadujících čistou sběrnu PE, nezatíženou rušivými napětími na dlouhém přívodním kabelu s PEN vodičem. Např. starý kabel AYKY 4Bx25 ve zdi, jištěný 3x50A, má min. 70m a na konci se předpokládá odběr z 63A zásuvky. Vykopat celý kabel ze zdi a nahradit jej 5Cx16 je v nemálu případů finančně nedostupné. Levnější řešení s kabelem AYKY 5Cx25 narazí na problém, kde jej sehnat na rozdíl od 4B a navíc stávající "anakonda" průřezem vyhovuje. Vyhradit ji jen pro vedení pracovního proudu a ochranný vodič vést odděleně? Co potom nesprávné zž označení žíly kabelu, použité v tomto případě jako N? Pak tedy opravdu nezbývá, než v souběhu s kabelem vysvazkovat (do doby řádné rekonstrukce) modrý vodič N, odpovídajícího průřezu.
|
|
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 12.08.2008, 20:43 » |
|
Pokud vím tak žz se NESMÍ přeznačovat
Správně, nesmí. A separátní N vodič se vést také nesmí. A když bude kol. Dosbaba tvrdošíjně trvat na výměně kabelu (což je asi jediné čísté řešení), tak ho zákazník pošle do .... háje, sežene si místního Ferdu Mravence a ten to zbastlí ještě hůř. Takže v takovém případě, zcela vyjímečně, po zralé úvaze a za použití důkladného označení a upozornění je asi varianta a), tak jak jí popsal kol. Beláň, nejméně problémová. Jak už jsem vám v jiném příspěvku psal, šedá je teorie, ale zelený je strom života.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #17 kdy: 12.08.2008, 22:04 » |
|
TO: Dosbaba Nemohl jste vytvořit něco, co vytvořit nejde a ani logicky neexistuje. To co jste vytvořil je klasická síť TN-S, způsobem, který jsem popsal výše. Nenazývejte vodič N vodičem PEN, když tuto funkci neplní a dle Vašich požadavků ani plnit nesmí. To by bylo celé postavené na hlavu. Nepochopil jsem přivedený ale nepřipojený zl/žl vodič k zásuvkám?
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|