Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
karel kajanek:
Jaký mám použít kabel pro stánek s občersvením ve kterém jsou spotřebiče s výsledným příkonem 11 kW.
Přípojka do stánku je jednofázová, vzdálenost k rozvaděči 200 m a kabel bude položen na zemi.
Jištění v rozvaděči je 80 A.
Štefan Beláň:
TO: kajanej
Jištění 80A a napojení 1 fázově! :o
To si snad děláte legraci, nebo jste se spletl? :-\
Jednofázové přípojky (zásuvky) jsou na max. do 16 A. V přívodu musí být instalováno jištění max. 16 A a chránič 30 mA, no a kabel na 200 m minimálně CGTG 3x4,0 mm2. ;)
P.S.: Je nutné použít průmyslové (kulaté modré) zásuvky (přípojky).
karel kajanek:
Ano máte pravdu.Špatně jsem to opsal.Je to přesně tak jak píšete.
(poklona) moc za radu.Hlavně za ten typ kabelu.Asi to nebude levná záležitost,ale objednám si ho podle vás.Neba jěště jednu radu.Nevíte kde bych ho sehnal nejlevněji?
Peter Holúbek:
Pred nákupom kábla si to ešte rozmyslite. Na jeho návrh je málo informácií.
Istič 16A pri jednofázovom pripojení dovolí odber len 3,6 kW. Bude to stačiť? Kábel nie je vhodné nechať ležať na zemi - je ten stánok a jeho pripojenie lendočasné? Kde bude elektromer? Bude v stánku nejaká skrinka s ističmi?
karel kajanek:
Kabel tam bude 3 měsíce přes sezonu.Do země ně to nedovolili.Jiš tění 25 A.Myslíte,že je to špatně?