Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?

<< < (2/2)

Stanislav Bartel:
U micromasterů  stíněný kabel / slaněné vodiče né/. A stínění připojit nikoliv na společné stínění v rozvaděči, ale zatáhnou ho až k frekvenčnímu měniči.
Stejně tak ovládací obvody.

Miroš Jan:
No pokud budou ty samostatné slaněné vodiče v odpovýdající izolaci, proč ne.
Jinak samostané slaněné vodiče pokud používám, tak jedině na napětí 500V, a chráničku na vyžší mechanické namáhání.
Jinač tak jak to popisujete, neodpovýdá zapojení EMC >:(
Což je špatně. Leda že by výrobce strojního zařízení doložil certifikát na EMC, dle norem a předpisů. Pak je to na něm.  o:-)

kbulda:
Zapojení Siemens - Micromaster 420

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana