Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?

(1/2) > >>

Josef Drda:
Na stroji je z rozvaděče  od frekvenčního měniče   připojen  motor - samostatnými  vodiči  v  plastové chráničce na pohyblivou část stroje ….. je to správně ?

Domnívám se ,  že frekvenční měnič - motor má být připojen stíněným kabelem.

Miroš Jan:
Kolego Drdo.

Je a není.
To jak má být propojen FM a motor, většinou uvádí ve své dokumentaci, výrobce FM. Zažil jsem případ, kdy to výrobce FM neuváděl, ale jedna s podmínek byla, že musel být na vstupu do FM, i na výstupu z FM filtr. Takže bych asi začal návodem výrobce toho FM.  ;)

Miroš Jan:
Apropo co to je za typ toho FM, a kdo je výrobcem ?

Jirka Š. Svejkovský:
Použití stíněného kabelu spadá do kategorie EMC. Výrobce musí v návodu popsat, jak dosáhnout shody s požadavky na EMC, tedy i jak nebo jestli vůbec tento kabel stínit (a jakým způsobem provést připojení stínění). Je možné, že při použití předepsaného filtru stínění vyžadováno není.

Josef Drda:
Výrobce měniče i motoru je Siemens ,  dle doporučení výrobce se má připojit motor z měniče stíněným kabelem ,  právě s ohledem na EMC.

A co říkáte tomu zapojení samostatnými slaněnými vodiči v plastové chráničce ?