Jak změnit průřez šíny v rozvaděči?

<< < (2/2)

Jirka Š. Svejkovský:
Máte pravdu.
V praxi to vypadá tak, že u větších rozvaděčů dimenzi přípojnic řeší konstruktér (přípraváře znám ze strojařiny). Dobrý projektant to samozřejmě zvládne bez problémů.

František Šohajda:
No jo,, ,ale přípravář neudělá změny v projektu..?
Podle zkušenností projektant to asi jistí!!/jak známe /..

H:
Jelikož "Výrobce rozvaděče je odpovědný za volbu průřezů vodičů uvnitř rozvaděče",  proč by měl projekt obsahovat nějaké dimenze přípojnic v rozvaděči? Plně dle mého názoru postačí uvést zapojení rozvaděče a k tomu určit jmenovitý proud a Ik"/ip.
Čili žádné změny v projektu nikdo dělat nemusí ...

Jirka Š. Svejkovský:
Pane Hlavatý, souhlasím s vámi.

Jelikož ale výrobci menších rozvaděčů nemají k dispozici člověka, který by dimenzi provedl (v tomto konkrétním případě bych se dost divil),  řeší to projektant v projektu.

V každém případě je zodpovědnost na výrobci, který musí garantovat parametry uvedené na štítku a v ES prohlášení o shodě.

Petr Doležal:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  06.07.2010, 21:05

Jelikož ale výrobci menších rozvaděčů nemají k dispozici člověka, který by dimenzi provedl . . . .

A to je problém projektanta ?

Citace: Jirka Š. Svejkovský  06.07.2010, 21:05

. . . Řeší to projektant v projektu. . .

Budiž, ale za úplatu navíc