Jak změnit průřez šíny v rozvaděči?
27.2.2003:
Potřeboval bych poradit ohledně změny průřezu šínového vedení v rozvaděčích.
Např. Je-li v řadě vedle sebe cca 9 rozvaděčů pro silové napájení technologie z toho v prvních třech by byli šíny 100x10, v dalších rozvaděčech 4-9 by postačili šíny 50x10. mohu takto změnit průřez v rozvaděčích bez jištění?
Norma uvádí pro odbočky rozvodů max. délku 3m bez jištění, platí toto i pro rozvaděče?
Vím, že proti přetížení tyto šíny se změněným průřezem být chráněny nemusí pokud na ně není připojena zátěž, ale podle mně záleží pouze na zkratových proudech, jestli se nemýlím.
Pomohli byste mi prosím,objasnit tuto problematiku?
Případně odkaz na normu, která toto řeší.
Miroslav Minařík:
Z dnešní pošty:
Mohli byste prosím aktualizovat tento dotaz? Našel jsem jej v archívu. Někdo již podobný dotaz pokládal, ale nikdo neodpověděl.
Mičánek Pardubice
Jaroslav Hasala:
Toto je poměrně složitá a komplikovaná věc, kde se nedá jen tak jednoduše odpovědět.
Obecně platí, že jistime a dimenzujeme jednak s ohledem na zatížení a dále s ohledem na zkratové proudy.
Dimenzování s ohledem na zatížení je celkem jasné, tam toho není moc k vymýšlení. Dimenzování podle zkratových proudů je trochu komplikovanějš í. Obecně ovšem platí, že si zde vystačíme s podstatně slabším průřezem vodičů.
Dejme tomu v rozvaděči máme hlavní jistič 1000A, dále jsou potom průběžné sběrnice přes další pole rozvaděče. Pro zjednodušení si představme situaci, kdy bude dejme tomu dalších deset polí a každe pole bude mít svůj hlavní jistič 100A. Je tedy celkem jasné že na sběrnicích může být max. 1000A - 900A - 800A atd.
Vývody z hlavního jističe musí být dimenzovány na 1000A, to je jasné. Ale teoreticky je možné v tomto případě sběrnice dále odstupňovat podle zatížení, protože na krátkou vzdálenost nám pravděpodobně vyhoví i pro jištění proti zkratu. Je to ovšem už "vyšší dívčí", má to vliv celá řada faktorů a jednoznačně je to úkol pro zkušeného projektanta.
František Šohajda:
Rozvaděč bude asi výrobek a ten podléhá něčemu??
Nejlépe bude se poradit s projektantem a pak příslušný výkres opravit....pop ř. zapojení rozvaděčů....
/udělat rekonstrukci/...... :(
H:
S touto problematikou nemá projektant nic společného.
To je úkol spíš pro nějakého přípraváře výroby u samotného výrobce.
Výrobce rozvaděče je odpovědný za volbu průřezů vodičů uvnitř rozvaděče.
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000, čl. 7.8.2