« kdy: 26.04.2008, 09:01 » |
|
Koupil jsem elektr. skřín PER 1, podle schématu tam patří jen hl. jistič a jednosazbový elektroměr. Podle schémat E-onu mají proudový chráníč vždy před elektroměrem. Nevím teda jestli jim nebude vadit, když si dám pr. chráníč do podružného rozvaděče - tedy až za elektroměr?
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bubeník
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.04.2008, 12:30 » |
|
tady jsou od eonu schémata ze kterých jsem vycházel http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf(je to od str. 19) schéma č. 3 Je tam nulování, ale zakopal sem pozink. tyč že si udělám zem a dám FI 3 fáz. 0.3A a 1fáz. 0.03A .Staré rozvody šli pryč byl tam Al a dělám je komplet znovu aji s přípojkovou skříní. Add:Aleš Dudek úplně s vámi souhlasím, taky se mit to moc nechce dávat pod plomby a hlavně když bude v podružném rozvaděči tak je to aji pohodlnější
|
|
|
|
|
Jan Bubeník
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2008, 17:25 » |
|
Add: Petrv Doležal
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) moc za objasnění mého problému, (občas nestačí jen koukat na schémata ale i něco si přešíst). V tom článku 7.3 je to vysvětlo perfekně akorát tam uvádí že vodič PEN se rozděluje až v podružném rozvaděči tak nevím jestli ještě bude nutné přivést vodič PE z podružného rozvaděče?
PS: jěště malá technická, v článku jsem psal že mám elektr. skříň PER 1 asi ji určitě znáte ,vyrobce rokycany. Taky dělám v oboru elektro a trošku mě zaskočily že mají přívod ze spodu (je to už vydrátované), takže přívod na hlavní jistič je taky ze spodu - což se mi moc nelíbý (nás to vždy učily -přívody z vrchu)
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2008, 17:43 » |
|
U jističů je to dneska už jedno, jenom to dát v celém rozvaděči stejně. Když se podíváte na dnes vyráběný skoro kterýkoli jistič, tak má , ,štěrbiny,, na propojovací hřeben dole i nahoře ps: taky jsem ročník, kdy mi do hlavy , ,nalévali,, pouze přívody zeshora
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #9 kdy: 27.04.2008, 22:55 » |
|
to kolega Aleš Dudek:
Jsou i typy jističů, co mají předepsaný přívod zespoda, ono je to třeba vždy kontrolovat u méně frekventovanýc h typů, které člověk nepoužívá běžně.
|
|
|
|
Jan Bubeník
|
|
« Odpověď #10 kdy: 28.04.2008, 18:04 » |
|
TO : Petr Doležal Omlouvám se ,ale nedopsal jsem muj text okolo článku 7.3. Jedná se o rozdělení vodiče PEN. Tam doporučují až v podružném rozvaděči. Budu mít zakopanou zemní tyč tak nevím jestli je ještě potřeba do elektroměrové skříně dovést vodič PE?A pokud ano o jaký min. pruřez se musí jednat?Nerad bych něco udělal a pak znova rozboural a dělal znova.Osobně si myslím ,že je tam zbytečný.Nechá m si radši poradit
|
|
|
|