Zapojenie parného boxu a hydromasážnej vane

<< < (2/5) > >>

Kamil Novák:
Citace: tomislav spaldon  24.04.2008, 10:49

Díky za vaše názory,ale kúpelna je na konci bytu,musel by som kopať nové vedenie kvoli kúpelni? Tam samozrejme budeme meniť dráty ale čo s nimi ďalej.

Rozumím tomu správně tak, že chcete měnit "dráty" až ve vlastní koupelně, ale přívod ke koupelně máte v úmyslu ponechat původní ?


Citace: tomislav spaldon  24.04.2008, 10:49

Môžem zaistiť ochranu chráničom aj bez prekopávania sa do hlavného rozvodu?

Pro správnou funkci chrániče je bezpodmínečně nutný rozvod TN-S, tedy musít mít k dispozici 3 dráty.
Jestliže současné vedení je pouze dvou drátové (tedy TN-C),  pak se obávám, že vás nový přívod (přívody) neminou.


Citace: tomislav spaldon  24.04.2008, 10:49

A zemnenie stačí na vodovodné potrubie?


To, čemu říkáte zemnění se nazývá pospojování.  ;)
Vodovodní potrubí by bylo možné použít za předpokladu, že je kovové a to v celé délce a že takto zůstane navěky.
A jelikož toto určitě zaručit nelze, tak potrubí jako náhodný ochranný vodič dnes prakticky použít rovněž nelze.

O důvod víc, proč upustit od snahy a nějaká dočasná a náhradní řešení a smířit se s tím, že bude nutné natáhnout nový (nové),  trojvodičový přívod (přívody) pro koupelnu a spolu s tím i vedení pro pospojení.  :)


IMHO : Promiňte osobní poznámku, ale zdá se, že situaci řešíte naprosto obráceně.
Do budoucna je asi nejlepší si nejprve ujasnit, jaká zařízení a kde budou instalována, pak se seznámit s podmínkami pro jejich připojení a podle toho řešit vlastní stavební úpravy a dispozice.  ;)

tomislav spaldon:
Pan Novák,máte samozrejme úplnú pravdu,ale to som netušil,že existuje "prúdový chránič". Teraz s tým "bojujem",  lebo tá partia, čo to robí )tú prestavbu,nie elektrinu)nie sú elektrikári. Tak dúfam, že elektrikár nájde v rozvádzači ten potrebný tretí vodič a urobí aspoň povrchovo cez lišty TN-S vedenie aspoň do kúpelne. A zrejme aj s tým štvrtým vodičom na pospojovanie.

Kamil Novák:
Citace: tomislav spaldon  24.04.2008, 14:03

Tak dúfam, že elektrikár nájde v rozvádzači ten potrebný tretí vodič a urobí aspoň povrchovo cez lišty TN-S vedenie aspoň do kúpelne. A zrejme aj s tým štvrtým vodičom na pospojovanie.


To je myslím dobré řešení.  (jednicka)
A když tam ten 3. vodič nenajde, tak si ho "vyrobí",  žádný strach.  ;)
Když to tedy bude opravdu elektrikář.

Nestálo by za úvahu, když už jste tedy správně rozhodl o novém přívodu pro tu kabinu, natáhnout do lišty minimálně ještě jeden 3-žilový kabel pro zásuvky ?
A ani by nemusel mít vlastní chránič, mohl by se napojit na ten chránič pro sprch. kabinu.
Stejně vás to jednou čeká....  (norm)

Vladimír Kadlec:
Pane Spaldon,
neznáme zde sice konkrétní dispozice Vašeho bytu, pouze víme, že koupelna je na jeho konci. Možná by stála i za úvahu instalace malé podružné rozvodnice poblíž koupelny (např. na vnější straně zdi ze směru přívodního vedení),  kde by došlo jednak k rozdělení soustavy TN-C na TN-S a k instalaci potřebných jističů a proudového chrániče. Záleží ovšem na průřezu přívodních vedení do koupelny a možnosti jejich použití jako přívodu k nové podružné rozvodnici.

Kamil Novák:
Citace: Vladimír Kadlec  24.04.2008, 14:38

Možná by stála i za úvahu instalace malé podružné rozvodnice poblíž koupelny (např. na vnější straně zdi ze směru přívodního vedení),  kde by došlo jednak k rozdělení soustavy TN-C na TN-S a k instalaci potřebných jističů a proudového chrániče. Záleží ovšem na průřezu přívodních vedení do koupelny a možnosti jejich použití jako přívodu k nové podružné rozvodnici.


Ano i toto řešení se nabízí.
Ale vzhledem k tomu, že bod TN-C/TN-S je vhodné přizemnit, tak by se stejně do takto vzniklé podružné rozvodnice tahal minimálně jeden vodič.
Další věc je, že rozdělení TN-C/TN-S má být provedeno co nejbílže napájení.