Zapojenie parného boxu a hydromasážnej vane

<< < (3/5) > >>

tomislav spaldon:
Veľmi pekne vám ďakujem za vaše rady. Riešením bude predsa len zamurovaný kábel do steny.(lišta povrchom nebola schválená manželkou :)) Na samotné napojenie na rozvodňu zavolám elktrikára. Mám predstavu ťahať tri vodiče 2,5mmCu z rozvodnice,kde bude 16A istič  a 30mA chránič.V kúpelni by som ich cez krabičku rozdelil na tri vývody: par.box, hydrovana a 1 zásuvka. Vžy by bol v prevádzke iba jeden "odber" nikdy by sa nepoužívali súčasne dva, resp. tri. Dúfam,že týmto zapojením by som docielil súčasne ochranu chráničom všetkých troch odberných miest. A ešte potrebujem ťahať 4mmCu na pospojovanie,asi z tiež z rozvádzača? Môžem použiť uvedený rozvod?

Vladimír Kadlec:
Místní doplňující ochranné pospojování v koupelně by mělo být připojeno k hlavní ochranné přípojnici HOP, pokud tuto nemáte, pak alespoň spojeno s ochrannou sběrnicí v rozvaděči. Ještě upřesním: doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř koupelny, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí (např. kovových potrubí vody, odpadů, vytápění,  klimatizace, plynu ,  přístupných stavebních prvků) do místnosti.
Jinak ovšem vámi navrhované řešení rozdělením přívodu 3x2,5 Cu z rozvodnice v krabičce v koupelně a závislost soudobosti používání jednotlivých spotřebičů pouze na lidském činiteli není optimální. Chtělo by to 2-3 samostatné okruhy tažené spolu s vodičem pospojování z rozvaděče, nebo se opravdu zamyslet nad místem pro malou rozvodnici pro 3-5 modulů v blízkosti koupelny. Myslím, že zručný elektrikář si s tím jistě poradí!

tomislav spaldon:
to: Kadlec
Pán Kadlec,rozumiem,že tá závislost používania spotrebičov na ľudskom faktoru nie je optimálna,ale by som chcel vedieť,či mnou navrhnutý rozvod by bol na všetkých troch uzloch bezpečný (chráničom istený) ?

Václav 3:
to Tomislav Spaldon:
Stále nechápu, proč se tak moc bráníte to udělat pořádně. Masážní vana, parní zařízení, nové obklady a práce stojí fůru peněz, tak proč to nedotáhout až do konce. Já osobně tyhle polododělané akce přímo nesnáším, ono s rozšiřující se elektrifikací našich domovů, je to dluh do budoucna, který se velice brzy vymstí.

Vladimír Kadlec:
To: Spaldon
K Vaší otázce na bezpečnost provozu spotřebičů ve zmíněných třech uzlech odpovím, že sice bezpečnost bude funkční ale do standardního provedení instalace to má daleko. Ostatně to vám vysvětlil i Václav 3, který byl rychlejší. Podporuji plně jeho stanovisko, udělejte to pořádně, bude mít klid a nechci být špatným prorokem, soudím, že za několik let by vás to mohlo i mrzet. Já osobně byl volil malou rozvodničku poblíž koupelny. Asi máte obavu z nějaké té nevzhledné plechové krabice, ale mohu vás ubezpečit, že na trhu jsou tak elegantní výrobky, že si určitě najdete ten svůj nejpřijatelněj ší dizajn a při tom nezruinujete domácí pokladnu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana