Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Gabriel Homoly:
Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia a kedy sa uz musi riesit zariadenie pre 3 fazove napajanie a co je kriteriom delenia ( max. prud/faza, prikon alebo vykon 1 fazoveho zariadenia ).
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud vím, žádná hranice neexistuje. Kritériem by měla být ekonomičnost. Pro 1f zařízení o stejném výkonu potřebujete větší průřezy vedení, vyšší jištění atd. Např. zařízení 10kW při 1f odebírá 43,5A a při 3f 14,5A (odporová zátěž). Záleží na podmínkách sítě, ve které zařízení provozujete.
Gabriel Homoly:
To: Svejkovsky
To co pisete je mi zrejme, ale minule dva tyzdne som bol na skoleni a kolega z Holandska spominal, ze oni maju nejaky pevny limit na maximalny fazovy prud po prekroceni ktoreho uz zariadenie musi byt riesene ako 3 fazove. Bol by som zvedavy ci aj tu existuje nieco podobne, ale na zaklade vasej odpovede usudzujem ze asi nie....
Petr Krištof:
Ještě dodatek,dodavatelé el. energie(rozvodné závody) povolují max. velikost jističe před elektroměrem pro jednofázové připojení 25A.
Fuk Tomáš:
Citace: Petr Krištof 21.04.2008, 10:45
Ještě dodatek,dodavatelé el. energie(rozvodné závody) povolují max. velikost jističe před elektroměrem pro jednofázové připojení 25A.
Což vám ovšem nebrání v tom, mít přípojku 3x63A a za tím mít navěšené tři jednofázové spotřebiče po 50A...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana