Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?

(1/2) > >>

Kollar:
Rozhodl jsem se doma do bazenu udelat LED osvetleni, s PWM.

Zapojeni jsem navrhoval z casti ja, z casti kamos, DPS jsem navrhoval ja.

Hlavnim problemem je, ze nevim jake trafo se smi pouzivat vubec v tomto zapojeni. Nekteri rikaji, ze staci SELV, protoze stejne je bazen chranen proudovym chranicem. Trafa jsou tam 2, z jedenoho delam 9V stabilizovane, a druheho 12V stabilizovane.

Vim ze SELV se nesmi uzemnit, ale jaky by to melo vliv na bezpecnost (resp. nebezpecnost) celeho systemu, kdybych uzemnil?

Štefan Beláň:
TO: Kollar

Ochrana bezpečným napětím SELV spočívá v bezpečném oddělení primárního a sekundárního napětí. Sekundární vodiče se nesmí spojit se zemní. (!)
Nechápu proč chcete uzemnit sekundární napětí?  :-\

Jako zdroj bezpečného napětí SELV můžete použít například transformátor zhotovený podle ČSN EN 61558-2-6 (35 1330),  nebo zdroj zajišťující rovnocenné oddělení.

Více viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, oddíl 414  (norm)

Jura Krikl:
Citace: Kollar  20.04.2008, 14:55

Nekteri rikaji, ze staci SELV
A mate ještě lepší trafo než SELV.
Z dotazu mam pocit, že tomu moc nerozumíte.
Pokud uzemníte SELV ziskate PELV. V obou případech je nutne mit bezpečnostní transformátor.

 :P

Kollar:
Takze kdyz Vas dobre chapu, rikate ze by u zapojeni typu osvetleni bazenu by stacila ochrana SELV (samozrejme pres proudovy chranic)? Nebo radsi PELV... Bohuzel nevim co norma kaze. ?? Muzete poradit prosim? Jinak abych byl konkretnejsi: http://www.esoucastky.cz/transformator-hahn-16va-1x230v-1x12v-1333ma+dp73782/ toto trafo jsem myslel, jenom nevim jestli to vyhovuje ČSN EN 61558-2-6 (35 1330) ...

Milan Karvánek:
Citace: Kollar  20.04.2008, 22:50

Jinak abych byl konkretnejsi: http://www.esoucastky.cz/transformator-hahn-16va-1x230v-1x12v-1333ma+dp73782/ toto trafo jsem myslel, jenom nevim jestli to vyhovuje ČSN EN 61558-2-6 (35 1330) ...

A jak to můžeme zde v konferenci vědět? Proč se nezeptáte přímo prodejce?

Tedy dá-li se věřit té fotce, tak tam je vidět značka bezpečnostního trafa, takže pokud je fotka pravdivá mohlo by se tohle trafo použít.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana