Kolik svodů hromosvodu RD 10x8m, 13m vys?

<< < (2/2)

Robert Vozka:
Citace: Jirka Š.  18.04.2008, 15:23

13m ale asi nebude jednopodlažní objekt.....?

... sklep, přízemí, patro, malý půdní byt (sedlová střecha)

Citace: Jirka Š.  18.04.2008, 15:23

Tam asi nebude pásek po obvodu, že?

To nemám moc tušení, ale skoro určitě ne... jesli se bude někdy dělat drenáž, tak bych toho chtěl pro tento účel využít...
Asi bude i zajímavé se podívat, jak to vypadá pod hromosvodem v zemi....

Citace: Václav 3  18.04.2008, 15:32

revize před 8. léty  také není žádná sláva, byl změřen zemní odpor? Vy píšete o kontrole svodu.

Dělala se kompletní rekontrukce budovy - zdi, střecha (takže se s hromosvodem hýbalo),  elektřina... ,  Pak byla revize i hromosvodu a byla OK... zkusím ji někde ještě najít, jestli se tam píše o zemním odporu. Každopádně asi aktuální revizí nic nezkazim....  :)

Radek Kroutil:
Píšete v zástavbě ostatních... To jsou jako na sebe přilepený? Není to spojené na střeše navzájem s ostatníma, sousedníma střechama? To by se pak hodnotilo jako jeden celek a ne jako jeden vchod. Viz dle ČSN 341390 čl. 31 tzv. jednotná hromosvodní soustava

Robert Vozka:
Tak to se omlouvám, není to "řadovka",  ale samostatný domek. Jednotlivé domy jdou od sebe vzdálené cca 20m.
"zástavbou" jsem myslel, že je to něco jako "sídliště"

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana