Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?

(1/3) > >>

muna:
Plánuji rekonstrukci střechy a tím i změnu krytiny na plechovou.
Dosavadní hromosvod má provedení se dvěmi tyčemi na hřebeni a je veden jedním směrem dolů k zemnící desce.

Jaké má být tedy správné provedení pro celoplechovou střechu?

Údajně tohle stávající provedení nelze akceptovat.
Poradí mi někdo přesné provedení tak aby vyhovovalo ČSN? 

Václav 3:
Jednosvodový hromosvod je pro budovu nepřípustný, nechte si zpracovat nový projekt hromosvodu.

Jan Hájek:
Klíčové bude dobré pospojení jednotlivých plechů a doplnění svodů. Také zemnič bych nahradil okružním a provedl propojení s vnitřním vyrovnáním potenciálu.

Rozmahel Vladimír:
Pokud by byla střecha z obyčejných FeZn plechů tam by byla vodivost jednotlivých plechů mezi sebou spolehlivě zaručena. U nových krytin potažených plastem mám o spolehlivosti takové spojitosti pochyby. I když se provede sólo jímací soustava nad takovou krytinou, tak nevím jak se vyjádřit ke svedení případné indukce z této krytiny pod jímacím zařízením, případně k možnému přeskoku z ní na další části pod střechou. Nevím jestli bodové připojení nějakých svorek na okraji, nebo vrutem při přeplátování, lze prohlásit za vyhovující vodivost po ploše. Tady by asi měl své říci výrobce.
Jako ideální varianta v tomto případě by se nabízela ocelová vazba pod takovouto krytinou, která by posloužila svojí prostorovou hustotou a průřezem železa jako druhá  “ bezpečnostní “ jímací soustava spojená s hromosvodem.

Kamil Novák:
Citace: Rozmahel Vladimír  14.04.2008, 12:45

Pokud by byla střecha z obyčejných FeZn plechů tam by byla vodivost jednotlivých plechů mezi sebou spolehlivě zaručena.

Čím ?  :-\