Autor Téma: Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?  (Přečteno 66560 krát)
Anonym
« kdy: 13.04.2008, 08:26 »

Jak je možné, že uprostřed chalupy zasáhl blesk chalupáře? I přes to, že na chalupě byl hromosvod?
To byl špatně udělaný?
Nebo hromosvod před bleskem nemusí ochránit na 100%?


Viz:
Kořenov - Jizerka (Jablonecko) - Při bouřce v noci na dnešek zemřel v rekreační chalupě v osadě Jizerka na Jablonecku zhruba devětatřicetil etý muž. V místnosti ho zasáhl výboj blesku, který udeřil do stavení. Muž byl podle náčelníka horské služby v Jizerských horách Reného Mašína hodně popálený.

"Výboj blesku sjel do rekreanta kolem třetí hodiny ranní přes rozsvícenou stropní lampu. U stolu pod ní sedělo pět lidí, ostatní čtyři vyvázli bez zranění," konstatoval Mašín.

Muže se pokoušel oživit přivolaný člen horské služby přímo ze stanice v Jizerce. O něco později dorazila na místo neštěstí také sanitka zdravotnické záchranné služby z Tanvaldu s lékařem, ten však již rekreanta, zasaženého výbojem blesku, zachránit nedokázal.

Rekreační chalupa, kde se tragédie odehrála, stojí nedaleko od chaty Pešákovna na konci Jizerky. Osada patří k nejvýše položeným obydleným místům v Libereckém kraji a leží pod více než tisíc metrů vysokým Bukovcem.
http://www.ct24.cz/regionalni/11750-blesk-v-noci-usmrtil-muze-v-chalupe-v-jizerskych-horach/


* 16771.jpg (22.08 KB, 326x264 - prohlédnuto 1726 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Beran
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.04.2008, 10:01 »

Neznam konkretni situaci ale nedošlo k uderu blesku do vedeni ktere vedlo k baraku, nasledně vyhozeni jistek a neštěsti ktere se tam stalo ? Tak jsem to pochopil ze zpráv. A kdybych vychazel z toho co máme na chatě ( přivod na dřevěných sloupcích ) tak mi to nepřijde jako scifi nicmeně přiznávám že nechapu proč šel blesk zrovna tudy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stale se učim, ale už bych měl něco umět...
Student VUT Brno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2008, 10:07 »

Někde psali, že měla chata hromosvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.04.2008, 10:56 »

Myslíte si, že se dozvíme víc, než s tím hromosvodem v Odrách? u nás se vše pěkně vyžehlí a zasune do škatulky ....  dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hradecký Véna
« Odpověď #4 kdy: 13.04.2008, 11:15 »

 Možná, že se přijde nato, že se dotkl kovového svítidla které mělo na povrchu fázi! To ostatní mohla být jen časová shoda s bouřkou!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.04.2008, 11:55 »

Zásah blesku do vrchního vedení nn může způsobit na živých i neživých částech výskyt velmi vysokého napětí. Pokud má chata špatné uzemnění ochranného vodiče (nedělám si iluze),  může se napětí vyskytnout i na na něm. Muž, který seděl nejblíž k lampičce tento přeskok schytal. Je to jenom spekulace, ale je to možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 13.04.2008, 13:24 »

Viděl jsem záběry na dvou TV. Na stavbě je hřebenová soustava a kabel k tomu svítidlu vede rovnoběžně po spodní straně hřebenového trámu. Dokonalý blízký souběh. Než blesk proběhl hřebenovou soustavou ke svodu, tak si potykal s tím kabelem.  A to nevíme, v jakém stavu byly svody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.04.2008, 14:11 »

Stavbu jsem neviděl, na zprávy se moc nedívám - ochrana před NDN (nebezpečnou depresivní náladou). Jo, indukce je svinstvo. Když vidím, v jakém jsou někdy stavu svody u velkých paneláků, ani se nedivím, že občas hoří PC, televize a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 13.04.2008, 14:14 »

Je to velké neštěstí. Zajímalo by mne zda by se stejný případ stal, kdyby byl strom u chaty, kterou výrazně převyšuje, opatřen jednoduchým hromosvodem.
Je taky otázka zda to nebylo něco na styl kulového blesku. Postižený měl popáleniny, pokud by prošel bleskový výboj přes kabel světla asi by chata vzplála.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 13.04.2008, 20:38 »

Ani dobrý hromosvod ještě není 100% zárukou toho, že se nic nestane.
A teď ruku na srdce:
Ve svém archívu mám desítky revizních zpráv, které byly vypracovány ať na nové hromosvody nebo na jejich prohlídky. Minimálně 2/3 z nich jsou již propadlé, vím i o hromosvodu u jednoho zákazníka, do kterého už uhodil i blesk. Co je ale zerážející je to, že i když kontaktuji tyto zákazníky a na stav je upozorním, nemají zájem o další kontrolu.
Přitom u starších hromosvodů běžně nacházíme nevyhovující hodnoty uzemnění, vytrhané či rozpojené svody a jímače, atd. Nechci obviňovat majitele chaty z lajdáctví, přeci jen nevíme podrobnosti o stavu hromosvodu a jeho prohlídkách, ale jen zde píší o běžném stavu v praxi.
Pak se mnohdy někteří lidé nestačí divit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.04.2008, 20:44 »

Nechtěl bych dělat ukvapené závěry, ale z toho co bylo vidět v televizi, bych osbně preferoval variantu, že bylo odděleno uzemnění hromosvodu od PEN v chalupě (pokud uzemnění existovalo) a tedy že inkriminovaný výboj postupoval opačným směrem tedy do světla, nebo se jednalo o zásah bleskem do venkovního vedení a opět nespojení s místní zemí. Ale zkusím zapátrat o co šlo. Toto jsou pouze dohady. Každopádně příčinou byl nevyrovnaný potenciál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 13.04.2008, 21:31 »

Naprosto souhlasím s kolegou Hájkem, že se jednalo o nevyrovnaný potenciál.

Toto mé přesvědčení je založené na vlastní zkušenosti, když loni do našeho 3podlažního objektu udeřil blesk do anténního stožáru (byl jsem zrovna doma).
Projevy byly velice podobné, naštěstí se nikomu nic nestalo. Šok

Zareagovaly všechny jističe před elektroměry, dále jističe zásuvkových obvodů v bytech, u kterých došlo k poškození elektroniky, ale tím nejpodivnějším jevem byl destrukční účinek na schodišťové tlačítko osvětlení na venkovní zdi pod přístřeškem. Za tlačítkem vedl ve zdi skrytý litinový svod dešťové vody. Došlo k průrazu dna krabice (KO68) a evidentně přeskoku na potrubí. Kdyby někdo stál poblíž onoho zničeného tlačítka, mohlo to pravděpodobně dopadnou podobně. pozor

P.S. Také nemáme v domě provedeno vyrovnání potenciálu. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 13.04.2008, 22:23 »

ČT1, Prima a Nova, každá to řekla trochu jinak.
Souhlasím s tím, co řekli na Primě, že hromosvod nemusí být spolehlivou ochranou pokud není v dobrém technickém stavu. Jedna reportáž tvrdila, že nedošlo k poškození elektroinstala ce, ve druhé ukazovali "spálený" vypínač, takže je otázkou jak se dobrat k pravdivým necenzurovaným údajům.
V každém případě šlo objekt s hromosvodem a plechovou střechou (podle záběrů v TV),  tam to skutečně vypadá na nějaký přeskok mezi dvěma potenciály, z nichž jeden se tam dostal z rozvodné sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.04.2008, 13:34 »

MF dnes.
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=088&r=z_domovaa&c=953103
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 14.04.2008, 13:47 »

 Úsměv Novináři  Škleb
Kulový blesk  tanecek
Kde je popsanej  podivej ?

Mám pocit, že se jedná o objev další věty typu: Pachatel nezjištěn, byla závada na instalaci.
Myslím, že by i laici pochopily termín :Špatně vyrovnaný potenciál.
http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=12.04.2008&238m=p&238p=TNOVINY&238v=134252
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 14.04.2008, 14:17 »

Článek pro region Liberec je ještě podrobnější.
Liberecký (Kraj Liberecký)
Blesk uhodil do domu a zabil muže
Výboj sjel do chalupy a usmrtil muže sedícího u stolu
Jizerka - Před smrtelným úderem blesku neochránily v sobotu v noci devětatřicetil etého muže ani stěny domu. V osadě Jizerka seděl zrovna se čtyřmi dalšími lidmi za stolem. Nad hlavami jim svítila lampa. Po zásahu bleskem začal muž hořet.
„Blesk vjel do muže přes rozsvícenou stropní lampu. Bohužel se ho už nepodařilo oživit,“ uvedl náčelník Horské služby v Jizerských horách René Mašín.
Na podobnou bouřku, jaká v sobotu řádila v Jizerských horách, nejsou místní v tuto roční dobu zvyklí. Vypukla v půl třetí ráno a k neštěstí došlo asi po půl hodině. Blesk zasáhl chalupu, která patří Severočeskému muzeu v Liberci. Stojí mezi staveními zvanými Pešákovna a Hnojový dům. Pětice za stolem sedících lidí měla nad sebou ještě jedno patro. Svědci kritického úderu popisovali ohlušující ránu a náhlou tmu. Když blesk sjel po elektrické síti přes rozsvícenou lampu, začal muž po přeskočení výboje hořet. Ostatní lidé v místnosti jej hasili a snažili se mu poskytnout první pomoc do příjezdu záchranářů. První byla na místě horská služba. „Náš záchranář ze stanice Jizerka byl na místě během několika minut a muže resuscitoval. Bohužel se ho nepodařilo oživit,“ dodal Mašín.
Policie: Pravděpodobně šlo o kulový blesk Po tragédii přijeli na místo také policisté. „Zasažený muž byl z Liberce. Na pondělí byla nařízena soudní pitva,“ upřesnila Ludmila Knopová, mluvčí jablonecké policie. „Na místě byl odborník z oboru elektro. Zajímal se mimo jiné o hromosvod, který chalupa má. Pravděpodobně se ale jednalo o kulový blesk a na ten stejně hromosvod nemá vliv,“ přiblížila mluvčí Knopová.
Podle svědka měla bouřka mimořádnou intenzitu. „Bouřka doslova rozsvítila Jizerky, probudila mě. Vyhořela mi zásuvka od televize,“ přiblížil Martin Jaroušek, provozovatel ekologického školicího střediska na Jizerce. Večer ještě seděl se zasaženým mužem u piva. „Je to tragédie. Je po sezoně, lidi, co byli v chalupě, přijeli jen na víkend. Je to opravdu nešťastná smrt,“ konstatoval ekolog.
Oslovení odborníci pokládají skutečnost, že blesk zabíjel přímo v místnosti, za obrovskou náhodu. „Je to překvapující. Stává se, že blesk vypálí dráty, ale ještě jsem nezažil, že by v domě někoho zabil,“ řekl Petr Roman z firmy, která se zabývá elektroinstala cemi a montáží hromosvodů. „Hodně lidí má hromosvody v nepořádku, jsou třeba přerušené. Přitom je asi lepší, než špatný hromosvod, tak radši nemít žádný. Blesk pak nesjede do země, ale do domu,“ upozornil.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
Tolik denní tisk:
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 14.04.2008, 14:47 »

Tipuji to také na špatný spoj mezi svodem a vlastním zemničem, jenže to jsou jen hypotézy.
Na místě tedy bylo několik odborníků, jistě i s měřící technikou a... nejdůležitější část zprávy není, pokračuje další věta, že to možná byl kulový blesk. Dozvíme se tedy někdy, v jakém stavu byl bleskosvod, zemniče a instalace?!? Vždyť tato otázka již musela být dávno zodpovězena. Co naměřené hodnoty?

Asi zas zůstane u mlácení prázdné slámy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 15.04.2008, 08:36 »

Více po 12:00 hod.

* MF.doc (240.5 KB - staženo 399 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Myslíte, že hromosvod pomůže? Proč se ten blesk choval tak divně?
 Lze blesk předpovědět?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu? II.
 Co říkáte na blesk vysokorychlostní kamerou?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Jak řešit umístění rozvaděče na mostovém jeřábu z hlediska ochrany před bleskem?
 Jsou po úderu blesku do hromosvodu znatelné stopy průchodu bleskového proudu?
 Jak se rozdělí bleskový proud při přímém úderu blesku do jímače?
 Co představuje poměr T1-doba čela a T2- doba půl týlu dle ČSN EN 62305-1 ?
 Může uhodit blesk do jednoho místa hned třikrát?
 Opravdu může měřicí přístroj simulovat blesk?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Co se děje s bleskem v zemi?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Sejmul chlapíka blesk opravdu?
 Jak pomůže "měděný svod" před bleskem (kulovým)?
 Jak také dokáže bouřka potrápit ty, kteří nám během jejího řádění pomáhají?
 Čo znamená údaj 8/20 μs alebo 10/350 μs?
 Je blesk přírodní elektrostatický výboj jev nebo jen elektrický jev?
 DEHN: Je možná unifikace ochrany před bleskem?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Znáte zařízení k monitorování události na hromosvodu?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Co říkáte na tento rozbor jednoho úderu blesku do panelového domu?
 Sledujete blesky kolem vás?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Už jste viděli zvláštně poškozený strom bleskem?
 Jak vzniká kulový blesk?
 Odvede hromosvod na sile výboje ze svého okolí a ochrání tak blíže stojící dům?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaké riziko je povoleno u objektů s nebezpečím výbuchu v místech, kde údery blesku zahrnují ztráty n
 Kolikrát podle vás udeřil blesk do Strahovského kláštera za 12 měsíců?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Máte nějaké postřehy z praxe, ohledně škod po úderu blesku?
 Které potenciály vyrovnává přepěťová ochrana při úderu blesku do hromosvodu?
 DEHN: Svodiče přepětí pro zajištění bezpečnosti osob i majetku
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Opravdu může blesk iniciovat poškození mostní konstrukce?
 Referenční pohled na DEHN z Elektrické spojky 2019
 Tvorba bleskových kanálov a priestorové vyrovnanie nábojov
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Slyšeli jste o blesku v nepříčetném stavu?
 Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu?
 Znáte sortiment ochran před bleskem od OBO?
 Jak často se stává, že blesk zasáhne jedoucí auto a nezpůsobí žádná zranění?
 Jak se na plechové střeše blesk rozdělí?
 Co říkají odborníci na hromosvody na vytvoření umělého blesku?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Je bezpečno uvnitř domu při zásahu blesku,když mám hromosvod a HOP?
 Víte kolik lidí usmrtí ročně v Brazílii blesky?
 Bude mít každý správný hromosvodář na střeše THORguard?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Sledujete blesky kolem vás?
 Mohla bouřka narušit elektrický obvod v garáži?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?