Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
Jarmil Erik:
Realizuji v novostavbe el. instalaci.
Neni vypracovan projekt, vse je po konzultaci s investorem.
Oproti puvodnimu planu nepovede s pripojneho pilirku jeden rozvadec, ale dva.
Pilir je standardni firmy Holoubkov s elektromerem a HDO.
Odtud vede kabel 4Bx10 a 3Cx1,5 (hdo) do hlavniho domovniho rozvadece.
Zde je realizovana veskera elektroinstala ce domu.
Navic je zamer na pilirek pripojit jeste kabel 5Bx2,5 a 3Cx1,5 (hdo), ktery bude zakoncen v mensim rozvadeci umistenem v technicke mistnosti domu.
Bude slouzit jako rezerva (zatim pouze osazen jisticem 3x16A) na predpokladane rozsireni elektroinstala ce pozemku v budoucnu (osvetleni chodniku, vrata, vratny, ap.)
Jedna se mi o to, zda-li se to da takto zrealizovat jednak
1. z praktickeho hlediska - je-li mozne v pilirku s hlavniho jistice napojit dva kabely ruzneho prurezu (technicky to jde, co na to ale rika norma?)
2. z pravniho hlediska - co bude rikat revizak
Pavel Horský:
Čistě z technického hlediska musíte mít v první řadě projektovou dokumentaci, v které bude vše, na co se ptáte řádně vyřešeno. Podle ní pak vše bez problémů zhotovíte a revizní technik pak bude moci bez problému napsat platnou revizní zprávu ( bez platné PD nelze revizní zpráva napsat! )
V každém případě....... .......kabel CYKY 5Bx2,5 použít nelze :-)
Nelze připojit kabel CYKY-J 5x2,5mm2 společně s kabelem CYKY-J 4x10mm2 !
Tento kabel lze připojit až z vámi popisovaného hl. domovního rozvaděče.
Jarmil Erik:
S tou PD si s Vami dovolim nesouhlasit. Jiz jsem realizoval nekolik staveb bez PD a nikdy to nebyl duvod k nevydani revizni zpravy.
Kabel 5Bx2,5 nelze pouzit ani v pripade odstipnuti modreho vodice a zataveni konce primarni izolace do smrstovaci buzirky (bezny zpusob ukonceni kabelu v rozvadecich)?
V tomto pripade preci nikdo nepozna o jaky typ kabelu jde a barvy jsou v poradku.
Pavelka Květoslav:
Proč to tahat od hodin ? Z úvahy že bude el. brána , tak logicky odvozuji že pilíř máte na hranici pozemku třeba cca 20m od domu , takže za
1. zbytečně daleko
2. 5x2.5mm jako rezerva/zbytečně málo/
Řešení:
Do technické místnosti instalujte rozvaděč o velikosti 12 modulů a do něj přivěďte min. 5x4mm z hlavního rozvaděče , i stim 3x1,5mm
Do rozvaděče umístěte hlavní vypínač , do něj zapojte přívodní 5x4mm.
Pokud bude rozvaděč pod omítku , tak instalujte i husí krky a vhodně někde vyveďte.
No a to je vše,až budete chtít rozšířít , tak máte připraveno.
Pavel Horský:
Citace: Jarmil Erik 08.04.2008, 22:02
S tou PD si s Vami dovolim nesouhlasit. Jiz jsem realizoval nekolik staveb bez PD a nikdy to nebyl duvod k nevydani revizni zpravy.
Ano, nesouhlasit můžete, to je vaše svobodné rozhodnutí, ale při tom je potřeba, aby jste si uvědomil, že tímto porušují vaši revizní technici hned několik norem a předpisů...... .ČSN 33 1500 čl. 4.1 a čl.4.2, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-1.....................atd. (norm)
A jestli děláte instalace bez PD a při tom uvažujete způsobem popsaným viz. úpravy kabelu, který neumíte ani správně pojmenovat ( CYKY-J 5x2,5mm2), no tak to po vás musí být radost ty revize bez PD dělat a to bez pardonu.