Opravdu nezná ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 pojem umívací prostor?
Pavel Zdeněk:
Konečně jsem se dostal k diskuzi (dance). Nechápu, jak jsem mohl napsat "umívací" (asi nesmím pracovat v noci ;D).
Stejně tak nechápu, jak může dát někdo zásuvku nad umyvadlo (zle).
A už vůbec nechápu, jak k tomu může někdo vydat souhlas v hlavním dokumentu, který se týká koupelen. Normu jsem včera zakoupil a potěšilo mě, že zůstalo alespoň dopuručení uložení vedení pod omítkou.
Martin Krahulec:
Nová ČSN 33 2000-7-701 ed.2 umývací prostor neřeší, bude řešit připravovaná nová ČSN 33 2130. Postupoval bych podle stále platné normy (tuším do 1.2.2009) ČSN 33 2000-7-701 a umývacího prostoru definovaného touto normou. Takže zásuvka musí být v zóně 3 (60 cm od hrany vany), pokud je pod výškou +120cm tak musí být 20 cm od hrany umývadla, pokud spodní okraj zásuvky je ve výšce +120, tak může být instalována zároveň s hranou umývadla. V koupelně na tuto zásuvku je nutno použít proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.
H:
K nové ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 bych měl ještě jeden související dotaz.
Stará ČSN 33 2000-7-701 zahrnovala prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.
Nová ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 už řeší jen prostory s vanou nebo sprchou.
Podle jaké normy se tedy řeší od 1.9.2009 umývací prostory? Např. umývárna, kde není ani vana, ani sprcha (vč. např. i kuchyňských linek, jak zmiňovala původní norma na str. 5)?
Mám-li takový prostor, pak se musím IMHO bohužel držet stále původní normy.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana