Opravdu nezná ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 pojem umívací prostor?

(1/3) > >>

Pavel Zdeněk:
Je tedy možno umístit zásuvku přímo nad umyvadlo v koupelně?

František Bernard:
Vámi uvedená norma nezná umívací ani umývací prostor. Zatím ale platí souběžně i ČSN 33 2000-7-701 (do 31.8.2009) s určením tohoto prostoru. Máte možnost výběru. Domnívám se, že určitě neprohloupíte, provedete-li montáž zásuvky podle této ČSN. Použijete-li obyčejný selský rozum, zásuvku nad omyvadlo nedáte. Jde o bezpečnost vaší a vašich blízkých lidí. Ale, protože normy nejsou závazné, můžete si dát zásuvku i do vany. 
....

Jiří Sedlmajer:
Umívací prostor má být v nové ČSN pro  domovní instalace. Doporučuji dodržovat dle
původní ČSN 7-701

Kamil Bužek:
Umývací prostor je definován i v nové ed.2 v národních specifikacích pro Českou republiku. Je stejný jako u předchozího vydání ČSN.

Jiří Sedlmajer:
To: Bužek

Citace: Kamil Bužek  08.04.2008, 09:50

Umývací prostor je definován i v nové ed.2 v národních specifikacích pro Českou republiku. Je stejný jako u předchozího vydání ČSN.


Můžete mi prosím napsat číslo stránky normy ,kde je umývací prostor definován ?  Já to vážně nemůžu najít...  Děkuju    :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana