Petr 00:
Chtěl bych se zeptat na věc okolo zapojení např. počítačové učebny, nebo administrativy (místnosti s více PC). V PC se používají spínané zdroje, které poměrně hodně "znečišťují síť" různými harmonickými. Špička proudu při zapnutí může dosáhnout až v řádech desetinásobky jmenovitého proudu.
Všechny PC zdroje jsou v součastné době ATX, tzn. že při výpadku el. energie vypnou a při opětovném zapnutí sítě všechny v jeden okamžik naskočí. Při větším počtu PC se občas stane, že vypne jistič.
Většinou při návrhu vůbec neznáte parametry těchto PC zdrojů, které se zde objeví až po realizaci.
Jak řešit jištění v takovéto místnosti. Řešili jste někdy tuto situaci např. pomocí lokálních LC filtrů, které by omezily proudové špičky (osazené až po konkrétním změření poměrů v této části sítě).
Toto řešení se určitě hlavně z finančních důvodů asi moc nepoužívá, ale jde mi o to, jak situaci řešit jinak, než např. osadit na jeden jističový vývod jen omezený počet PC (např. 4), nebo osadit jistič s charakteristik ou D (kvůli velikosti impedanční smyčky se podstatně zkrátí max. délka přívodu) apod.
Milan Karvánek:
Ano, kalsický příklad proč je potřeba projektovou dokumentaci. Ta to musí řešit. I když nevíme konkrétní typy PC, můžeme při návrhu vycházet ze známých typů na trhu. A způsob navržení rozvodů PC pracovny se tomu podřídí, jedna z možností je omezený počet PC na jeden jistič, nebo charakteristik a jističe, nejlépe však kombinace obého, spolu s výpočtem impedance v závislosti na délce jednotlivých větví.
Otakar Dosbaba:
Pokud nejsou již všechny zásuvky prosmyčkovány v jedné lajně, pak je tu ještě možnost spínat je po sekcích s krátkým časovým zpožděním - zmenší se tím při zapnutí i riziko vybavení předchozího hlavního jištění.
Taky důvod, proč je třeba napřed projekt, aby ty zásuvky již nebyly možná v jednom okruhu a v rozvaděči bylo dost místa...
Jagiello:
Má zkušenost - jeden jistič 16 A s charakteristik ou C udržel 6 - 7 počítačů v počítačové učebně.
V případě vyššího počtu bylo nutno použít jističe pomalejší. Pokud nevyjdou požadavky na vypínací časy, provést doplňující pospojování (ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.6).
Možná, že se na zařízení pro zpracování dat vztahuje ČSN 33 2000-7-707 z hlediska unikajících proudů. pokud mají hodnotu vyšší než 10 mA, pak lze řešit mimo jiné samostatným ochranným vodičem 10 mm2.
Norma je poměrně stručná. Přesto bych uvítal výklad. Máte někdo s uvedeným předpisem zkušenost?
Petr Doležal:
Objeveno kolegou Kamilem Novákem v :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5708.0.html