Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?

<< < (2/2)

Štefan Beláň:
Citace: Miloš Pluhař  02.04.2008, 23:18

Prosím vás, může mně někdo napsat odkaz, kde se předepisuje propojení doplňkového propojení v koupelně s rozvaděčem? Všichni kolegové tvrdí, že to má tak být, ale nemohu to najít.  (poklona) .


TO: Pluhař

Kolegové mají i nemají pravdu. Určitě je dobré, a normou předepsané, připojit místní pospojování k hlavní ochranné přípojnici HOP, v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 4.3.1.1 a čl. 411.4.2,  s návazností na čl. 415.2.1.  (norm)

Výjimka je možná u velkých budov a výškových objektům, podle druhého odstavce, poznámky 1, v čl. 411.4.2.  ;)

P.S. Má rada - nepoužívejte výjimky, pokud máte jinou možnost! Vždy se snažte splnit minimální standardy, uvedené v normách, a přidat nějaké to opatření, k zlepšení ochrany a technického provedení, nad rámec minimálních požadavků norem a standardů. (jednicka)