Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
Štefan Beláň:
Citace: Miloš Pluhař 02.04.2008, 23:18
Prosím vás, může mně někdo napsat odkaz, kde se předepisuje propojení doplňkového propojení v koupelně s rozvaděčem? Všichni kolegové tvrdí, že to má tak být, ale nemohu to najít. (poklona) .
TO: Pluhař
Kolegové mají i nemají pravdu. Určitě je dobré, a normou předepsané, připojit místní pospojování k hlavní ochranné přípojnici HOP, v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 4.3.1.1 a čl. 411.4.2, s návazností na čl. 415.2.1. (norm)
Výjimka je možná u velkých budov a výškových objektům, podle druhého odstavce, poznámky 1, v čl. 411.4.2. ;)
P.S. Má rada - nepoužívejte výjimky, pokud máte jinou možnost! Vždy se snažte splnit minimální standardy, uvedené v normách, a přidat nějaké to opatření, k zlepšení ochrany a technického provedení, nad rámec minimálních požadavků norem a standardů. (jednicka)