Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?

(1/2) > >>

Miloš Pluhař:
Může mně někdo napsat odkaz, kde se předepisuje propojení doplňkového propojení v koupelně s rozvaděčem?
Všichni kolegové tvrdí, že to má tak být, ale nemohu to najít.

Hynek Bureš:
Takových odkazů by se jistě dalo najít i více (viz vyhledávání v diskuzích, bylo již dříve řešeno),  ale nejsou podloženy normou. Normativní odkaz neexistuje, propojení s rozvaděčem je možné, nikoliv povinné, narozdíl od pospojování hlavního.

Michal Slabý:
Doplňující pospojení je přídavná ochrana neživých částí, třeba jako chránič. V prostorech, kde je předepsaná ochrana zvýšená, nikoli základní je doplňující pospojení jednou z možností. ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Milan Karvánek:
Koupelny, koupelny, koupelny a zase koupelny! To, že problematiku el. instalace v koupelnách úplně nechápou laici, není divné, ale že se o této problematice neustále dohadují i samotní elktrikáři, přezkoušení z 50ky ? to už je na  (zle) .
Problematiku koupelen řeší zcela vyčerpávajícím způsobem ČSN 332000-7-701 ed.2. Norma není nikterak dlouhá (20 stran) a je tam vše potřebné, měl by jí mít každý elktrikář, který se zabývá bytovými instalacemi.

Pospojení v koupelně, tedy přesně : Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování ,  řeší čl. 701.415.2. a říká přesně toto: "Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny
nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/ nebo se sprchou. Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti."
Výše jsem zvýraznil tučně podstatu sdělení. Takže jstli provedete ono "spojení" pospojení s ochranným vodičem v nejbližší zásuvce, nebo až v rozvaděči je lhostejno. O konkrétních způsobech provedení pospojení se zde vedlo již nemálo diskusí, projděte si je s použitím tlačítka "vyhledávání".

Josef Kuhn:
Znázornění uzemňovací soustavy ,  ochranných vodičů a vodičů ochranného pospojování je znázorněn v ČSN 332000-5-54 ed.2 příloha 2 - informativní
zde je znázorněno propojení rozvaděče nn s vodiči doplňujícího pospojování.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana