Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?  (Přečteno 59721 krát)
David S
« kdy: 02.04.2008, 16:03 »

Světlený okruh (v paneláku, tj. z velké části původní hliník),  zapojený přes 6A jistič, před který je předřazen proudový chránič.
Při zapnutí více světel (např. ve všech 3 pokojích) dojde k tomu, že po určité době (>1hod) vybaví proudový chránič. Když pozhasínám a opět postupně rozsvěcím, opět dojde k okamžitému vybavení - po zapnutí posledního světla (nezáleží na pořadí, poslední může být v libovolném pokoji)
Když nechám určitou dobu (20 min) "odpočinout",  opět lze zapnout všechno...
V čem může být problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.04.2008, 16:16 »

Tipnul bych to na nedovolenou kombinaci ochran TN-C (dvojvodič) a proudového chrániče. Pokud je to tak, nelze v takové síti proudový chránič provozovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.04.2008, 17:55 »

Za předpokladu, že je tam síť TN-C a za předpokladu, že je chránič v pořádku, by měl vybavit okamžitě.
Bylo by dobré, kdyby jste nám napsal, jaká síť je v bytě ( TN-C dva vodiče a nulování, TN-S tři vodiče a oddělený PE a N ).
Podle popisu průběhu závady bych tipoval na snížený izolační stav instalace nebo svítidla, a po ohřátí části instalace či svítidla se mění izolační stav na limitní hodnotu. Každopádně by bylo vhodné nechat izolační stavy přeměřit a instalaci zkontrolovat odborníkem.
V praxi jsem zažil také případ vypadávání chrániče tím, že měl napálené kontakty, na kterých byl přechodový odpor a po nějaké době došlo vždy k vybavení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 02.04.2008, 20:03 »

Za předpokladu, že je tam síť TN-C a za předpokladu, že je chránič v pořádku, by měl vybavit okamžitě.

Chránič nemusí nutně vypnout okamžitě. PEN vodič bude zřejmě připojený také přes chránič.
Už jsem s tímto také setkal. Samozřejmě, že je to špatně a nesmí se to takto dělat, ale fungovat to může.
Potom záleží na tom, jaké je přirozené uzemnění svítidel tř. I.  Pracovní proud se rozdělí, část poteče přes chránič, část přes to uzemnění - mimo chránič.
V tomto konkrétním případě to může být nějak takhle :
Řekněme například, že proud se bude dělit v poměru 25 : 1.
Jedna žárovka 60W odebírá proud přibližně 260 mA. Z toho by tedy 250 mA teklo přes chránič, 10 mA mimo chránič.
Typická hodnota vypínacího proudu chrániče 0,03A je 22 - 25 mA. Chránič tedy nevypadne, světlo svítí ...
Dvě žárovky už udělají 20 mA, chránič stále drží ...
Ovšem tři žárovky už udělají 30 mA a chránič vypadne ...
Hodnota toho přirozeného uzemnění nebude stále stejná, procházejícím proudem se může "otevřít cesta".

Nejlepším řešením by samozřejmě bylo předělat celou instalaci, tak aby byly všude tři vodiče (TN-S). Hliník patří do Humpolce Úsměv
Nejméně bolestivé bude, zapojit staré TN-C okruhy mimo chránič.
Určitým řešením by také bylo nainstalovat všechny svítidla ve tř. II, bez ochranného vodiče.

Na každý pád, elektrikář, který to takto zapojil, by zasloužil  Fackovaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 02.04.2008, 20:16 »

Hliníkový rozvod bude jistě dvoudrát, čili TN-C ,  tudíž je nesmysl, aby byl přes chránič, navíc lustry obvykle neznamenají příliš velký bezpečostní problém, alespoň v běžném bytě. Chránič byl zřejmě namontován při nějaké montáži nových spotřebičů, tudíž bych doporučil zapojit jej výhradně s novými třívodičovými obvody (TN-S) a původní rozvody nechat v původním stavu, nebo provést celkovou rekonstrukci, jak píše kolega Hasala. Použít lustry v dvojité izolaci by sice šlo, ale kdo na to bude v budoucnu při nákupu nějakého nového kusu myslet?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David S
« Odpověď #5 kdy: 02.04.2008, 20:38 »

Okruh na světlech je TN-C, dva vodiče.
David


Bylo by dobré, kdyby jste nám napsal, jaká síť je v bytě ( TN-C dva vodiče a nulování, TN-S tři vodiče a oddělený PE a N ).
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.04.2008, 22:24 »

Na tento okruh (TN-C)  není možné předřadit proudový chránič. Aby použití proudového chrániče bylo možné, musí mít instalace samostatný pracovní a samostatný nulový vodič. Pokud potřebujete zásuvku na dvouvodičovém rozvodu přes chránič, tak se vyrábějí zásuvky s vestavěným chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 03.04.2008, 14:54 »

Prpoboha kerej blb dal na síť TN-C proudový chránič ?? to cumim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.04.2008, 16:32 »

Prpoboha kerej blb dal na síť TN-C proudový chránič ?? to cumim
To je lepší neřešit. Třeba Franta Podržto řekl, že slyšel, že chránič je dobrá věc, a Pepa Vokoun chtěl posichrovat rodinu a v rámci celodeního nedělního výletu do marketu ho zakoupil, aby ho Franta Podržto mohl namontovat. Bohužel ani , ,podavač,,  v marketu ve výhledu bodu na prémie za vytvořený obrat ani Franta Podržto neřešili druh rozvodné sítě, snad je to nad rámec jejich znalostí. A tak mohl vzniknout tento příběh.
Rozhodně tímto nechci zesměšňovat tazatele, ani nějak prudit vůči jeho osobě, jen tak nějak popisuji běžnou praxi, která není ničím vyjímečná a která dává zcela zapravdu kolegovi Mirošovi.
Zrovna před půl hodinou jsem se vrátil z výjezdu. Volala paní, že v celém paneláku nejde elektrika. V jednom bytě Ukrajinci rekonstrujují jádro a při , , výměně vypínače zkratovali dráty, ,   a tím vyhodili hlavní jistič na patě domu. Bohužel o deonu na patě domu nevěděli a dodnes věří tomu, že zkratem drátů u vypínače vyhodí celý dům. Co chcete dodat? Pokud to takhle půjde dál, a bude se do elektriky opravdu cpát každej, co má v zadnici díru, tak to lepší nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 03.04.2008, 21:58 »

TO Červený.

Je to k pláči. placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jakub_HR166
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.08.2020, 19:50 »

Dovolil bych si oprášit toto téma. Dopředu uvádím, že elektrikář jsem sice vyučený, ale v oboru jsem byl zaměstnán jen několik málo let a poté jsem se přesunul k VF profesi. Proto prosím o shovívavost. A nyní k mému problému:
Po rekonstrukci rozvodů mi vybavuje proudový chránič, jednou už při zapnutí LED žárovek, jednou při jejich vypnutí. Po vybavení nejde ihned znovu zapnout, pokud je spínač světel zapnutý. Na tomto jednom světelném okruhu jištěném 6A, byly tři LED žárovky (každá od jiného výrobce) a jedno LED svítidlo s vlastním transformátore m. Všechna svítidla jsou s dvojitou izolací ve třídě II, připojení jen živý a střední vodič.
Chránič je za hlavním jističem, za chráničem jsou pak jednotlivé jističe pro samostatné okruhy. In chrániče je s rezervou větší než součet In jističů za ním. Od elektroměru jde o TN-C rozvod, rozdělení na TN-S je těsně před chráničem.
Použitím klasických žárovek k vybavení chrániče nedochází. Izolační odpor je v pořádku, odpor ochranné smyčky také.
V čem prosím může být problém? Vadný chránič nebo se kondenzátor v LEDkách vybíjí do rozvodu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 12.08.2020, 20:07 »

Křišťálovou kouli nemám...
Ale kdybych byl u toho, při vypnutém chrániči bych změřil izolační stavy, ona se tím dá najít i chyba v zapojení
Pak bych zkusil odpojit vodiče na výstupu chrániče a změřil bych jeho parametry
A kdyby se nic "mimořádného" nedalo naměřit, zkusil bych měřit rozdílový proud na výstupu chrániče

Pokud je chránič pro více okruhů, mohou se tam nasčítat unikající proudy a chránič pak někdy reaguje na nějakou špičku (třeba i při zapnutí nebo vypnutí nějakého spotřebiče)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jakub_HR166
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 12.08.2020, 20:21 »

Jen bych upřesnil, že v době "zkoušení" byly zapnuty všechny okruhy/jističe, ale připojeny byly jen ty žárovky. Neměly by se tam tedy vyskytovat žádné unikající proudy. Parametry chrániče nemám možnost změřit "laboratorně",  ale na místě nejevil žádné odchylky. Měřením izolačního stavu při vypnutém chrániči právě nic nenasvědčovalo na chybu v zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 12.08.2020, 20:57 »

... ale na místě nejevil žádné odchylky. ...
Tady by mě docela zajímaly podrobnosti co tím myslíte

Jak a čím jste ověřoval izolační stav? Měření izolačního stavu nemusí prozradit chybu pokud jsou LEDky s předřadnými kondenzátory, při zkoušení malým napětím nemusí ukázat ani chybu v zapojení něčeho, co má na vstupu usměrňovač
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jakub_HR166
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.08.2020, 21:09 »

Tím bylo myšleno jednak to, co jsem schopen doma změřit, tedy čas vybavení a poruchový proud a ani jedno se neodchylovalo od hodnot výrobce. Měřil jsem Peakmetrem PM5203. Zprvu jsem to sváděl na součet unikajících proudů, ale všechna připojená svítidla jsou tř. II, nemá kam unikat proud... Nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.08.2020, 21:56 »

Ua. Uaaaa. Uz v zakladu je chybně.
Aby izolační odpor vyhodil chránič... .
A jinak: Protože to máš blbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 12.08.2020, 22:31 »

Tím bylo myšleno jednak to, co jsem schopen doma změřit, tedy čas vybavení a poruchový proud a ani jedno se neodchylovalo od hodnot výrobce. Měřil jsem Peakmetrem PM5203. Zprvu jsem to sváděl na součet unikajících proudů, ale všechna připojená svítidla jsou tř. II, nemá kam unikat proud... Nebo se pletu?

Můžete mi prozradit způsob měření? Nějak si to s vaším přístrojem nedovedu představit.

Typuji na špatné zapojení.  Mrknutí Ale na dálku se to fakt těžko radí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 13.08.2020, 07:28 »

...
Chránič je za hlavním jističem, za chráničem jsou pak jednotlivé jističe pro samostatné okruhy. In chrániče je s rezervou větší než součet In jističů za ním. Od elektroměru jde o TN-C rozvod, rozdělení na TN-S je těsně před chráničem
....


Podle mne je v nějaké větvi jednotlivých jističů spojeno N a PE. Nejspíše až v nějakém spotřebiči. Což by byla vážná závada vypínající ochrannou funkci proudového chrániče u všech okruhů-
Rozběhový proud měničů LED diod v jednom okruhu vytvoří vyšší proud v N vodiči a teprve poté dojde k rozdílovému proudu na parazitním spoji v jiném okruhu.

Indikátorem parazitního spoje N-PE by mohla být nefunkčnost, nebo neochotná funkčnost testovacího tlačítka proudového chrániče.

Nejsou-li nainstalovány okruhové jističe za chráničem s vypínáním N, je laické hledání této závady velmi omezené a pro odborníka elektrikáře zdlouhavé.

Nejprve si ze všech zásuvek vytáhněte všechny spotřebiče. Vypínání jističů nestačí. Postupným zasunováním spotřebičů do zásuvky při zapnutí jejich vypínačem a testováním zapínání a vypínání LED světla se můžete dobabrat k podezřelému spotřebiči.
Často je žábou na prameni doma laicky udělaná prodlužovačka z dvoulinky, nebo prolitá základna varné konvice. Také uhořelý a na kostru upadlý N drát v troubě myčce či pračce a utržený dvoupólový tahový vypínač ventilátoru s N pólem dotýkající se kostry.

Pak elektrikáři nechte obyčejným šlusmetrem projet podezřelé spotřebiče, zda nemají spojené N-PE a tento spotřebič opravit.



Pokud neuspějete se spotřebiči, je někde chyba v instalaci a hledání musí udělat elektrikář, bude se hrabat v rozvodnici.
 A pokud nejsou v rozvodnici označené či alespoň správně seřazené N vodiče na N sběrnici za chráničem, bude hledání pro elektrikáře na mašli - no alespoň to dá za jeho nadávání do latě a pak vy při placení si zanadáváte na elektrikáře, ktrerý takový sprask kdysi smontoval.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohl by být legální i proudový chránič nepřerušující N?
 Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?
 Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?
 Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
 Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?
 Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Prečo mi stále vypína prúdový chránič?
 Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?
 Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Mám správně zapojení 3f proud. chrániče? Stále mi vybavuje :-(
 Jak rychle má vypínat proudový chránič?
 Kdo by byl v hotelu přímo odpovědný za smrtelný úraz elektrickým proudem?
 Jaké máte zkušenosti s chráničem na stropě, který předepsaně nevybavuje?
 Jak provádíte test proudového chrániče?
 Je chybějící FI pro zásuvku míchačky velká závada pro revizního technika?
 Je možné použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je tato zásuvka korektně zapojená přes FI?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Průtokový ohřívač v koupelně - Proudový chránič? Na co?!
 Je zapojení FI na přiloženém obrázku v pořádku?
 Jaký je rozdíl mezi chráničem "S" a "G"
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Co nechránit proudovým chráničem?
 Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?
 Chrání proudový chránič zařízení za transformátorem?
 Je ochrana proudovým chráničem opravdu jistá?
 Čím vším může být ovlivněn proudový chránič?
 Mohli byste mi pomoc s pochopením napěťových a proudových ochran?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
 Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
 Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3
 Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?
 Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
 Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Která norma doporučuje zásuvkové obvody přes proudový chránič?
 Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič na celou 30mA instalaci?
 Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Proč reaguje vedlejší chránič ?
 Kdo vyrábí jednomodulový chránič?
 Máte někdo zkušenosti s tímto chráničem?
 Kolik stojí oohyblivý přívod s proudovým chráničem?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Vyrábí někdo dvoupólové pr. chrániče 30mA s charakteristikou G a nadpr. spouští?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kde hledat závadu pokud FI nevybaví do stanoveného rozsahu?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
 Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
 Jaký multimetr (vadasku) použít pro test proudových chráničů 30mA a 100mA?
 Kdy vyměnit a kdy ponechat RCD?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Je proudový chránič s Idn 31mA vyhovující?
  Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ?
 Aká je spoľahlivosť netestovaných chráničov?
 Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
  Pokud chránič nevypne předepsaném čase pro chránič necháte to projít?
 Víte o proudovém chrániči s kombinací ochrany proti zemnímu spojení a nadproudové ochrany?
 Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Může se v ČR používat fíčko PXF-25/2/003-A?
 Nové trendy v oblasti proudových chráničů
 Vyplatí se instalovat proudový chránič s G charakteristikou?
 Dáte tip na selektivní chránič 300mA s N vlevo?
 Kdo vyrábí chránič bez N kontaktu?
 Znáte cestu do hlubin chráničovy duše?
 Jak přijímáte novou alternativu proudových chráničů NOARK?
 Jak v praxi uspějí nové chrániče, které ukazují unikající proud?
 Môže byť prívod do prúdového chrániča zapojený zhora aj z dola?
 Je proudový chránič 40A/2P/100mA/A-S vhodný pro serverovnu?
 ABB EPJ: Výhody zásuvek s proudovými chrániči a dalších přístrojů FI-DOS
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jak často se mají testovat RCD od SEZ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na proudové chrániče
 Proudový chránič přímo v zásuvce?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 BONEGA: Proudové chrániče s magnetickou spouští
 V jakých případech zvažujete nasazení proudového chrániče typu B+?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Čím nahradit německý proudový chránič?
 EATON přichází s proudovým chráničem Xeffect
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Proč vybavuje chránič když dochází k jiskření na kontaktu vypínače?
 Je tento typ kombinovaného chrániče KZS 2M AC B 16A/0.03A opravdu i jistič ?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Jak posoudit vypínací čas chrániče?
 Doporučujete dva chrániče na dvě koupelny nebo jeden společný?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Existuje proudový chránič pro stejnosměrné okruhy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 Jak ověřovat chráničový adaptér?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Nemáte někdo tip na proudový chránič bez N svorek?
 Mohu použít RCBO se zkratovou odolností 4,5kA?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Existuje náhrada za zásuvku FI-DOS?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 24 dotazů.