Jak se připojím do staré dvoudrátové soustavy?

(1/3) > >>

Jirka Pachovský:
Budu se připojovat do staré dvoudrátové soustavy. Říká mi pamět správně, že z dvoudrátové soustavy nesmím udělat třídrátovou?
Tzn.,  že zeleno/žlutý vodič vůbec nepoužiju a propojím nulák s kolíkem tak, jak se to dělávalo?

Otakar Dosbaba:
Jirko, s těmito znalostmi to raději přenech někomu, kdo se v tom více vyzná. Fakt.

Jinak, z TN-C soustavy (dvou nebo čtyřdrátové) se TN-S soustava (tří a pěti vodičová) dělá běžně v každé nové instalaci při přechodu z distribušní sítě nn do vnitřních rozvodů v objektu. Nicméně i takové připojení např. žehličky do zásuvky, zapojené dvouvodičově je již rozdělením PEN na PE a N.
Nesmí se z TN-S nikde zpětně udělat TN-C spojením PE a N, byť nechtěnným.

Otakar Dosbaba:
Pokud jde o doplnění např. další zásuvky v pevné instalaci, která je vedena dvoudrátově, jsou možné oba způsoby (pokračovat v duchu TN-C nebo TN-S),  každá metoda má své odpůrce i zastánce, své výhody i nevýhody a byla zde na toto téma vedena kdysi hodně dlouhá diskuse. Žlutozelený vodič bude využit v každém případě, buďto jako PEN (při dvoudrátovém pokračování) a nebo jako PE (při třídrátovém). Černý fázový bude použit v každém případě, modrý N bude použit jen v případě třídrátovém. Pokud Ti toto není zřejmé, raději ve vlastním zájmu dál od toho!

Jirka Pachovský:
Oto, díky za vysvětlení. Nebojím se toho, jedná se jen o zapojení garáže a připojit jistič, elektroměr, zásuvky, světla a vypínače není problém. Holt ale se budu připojovat ke starým řadovým garážím a nejsem si jist zda pokračovat v dvoudrátu nebo přejít na třídrát. Kdybych se nesnažil to udělat předpisově, zapojil bych to třídrátově, fungovalo by to, neptal bych se a šel od toho.  Tak jsem se radši zeptal, za to člověk nic nedá že jo.

Otakar Dosbaba:
No, jestli jsi se neupsal a opravdu to chceš udělat kompletně, tedy celou instalaci, dvouvodičově, tak to problém (a hodně velkej) jistě bude. Hlavně ve chvíli, až to půjde revidovat revizák, který to pak označí za nevyhovující elektroinstala ci a distributor el. energie pak odmítne osadit elektroměr. Přinejmenším.
Nemyslím to nijak zle, ani se Tě nechci nijak dotknout, ale právě podobných snah různých kutilů je nemálo, většina si myslí, že je to brnkačka.  To zdánlivě je, avšak jen z pohledu nabytých znalostí z fyziky a "dílen" na ZŠ. Pak je tu ale o hodně větší skupina potřebných znalostí z hlediska bezpečnosti provozování a montáží el. zařízení a to je již o něčem, sakra jiném. Proč asi elektrikáři pravidelně musí skládat poměrně náročné zkoušky, proč je asi zapotřebí znát kvanta norem a předpisů atd. a také musí mít jisté zkušenosti. Takže, legální a správnou možností je osvědčená trojice úkonů: Projekt, instalace odbornou firmou, revize. Je mi jasné, že si právě teď v duchu vyslovuješ větu se závěrečným slovesem "... vysrat!"   :) ,  tak vzhledem k tomu, že si to stejně nakonec uděláš podle svého, Ti mohu jedině poradit, ať do toho jdeš ve spolupráci s někým, kdo tu elektrikařinu opravdu dělá - ne jen že kdysi dávno dělal.

Jo, a pochopitelně, že vše již musí být třídrátově - když už jsme tím začali.