Je nutná v serverovně antistatická podlaha?

<< < (2/3) > >>

Henrich Lichtner:
Ako som už v prvej odpovedi, na otázku, ci je nutná, napísal, ze nie je nutná. A je pravdou,ze ani norma o tom nepojednáva. Len som navyše pridal vlastnú skúsenosť. Pokiaľ mám informácie ani stavebné normy ju nevyžadujú.

Radek Kroutil:
Nutná není, ale třeba telekomunikačn í společnosti to mají ve svých požadavcích, že musí být v jejich místnostech a v každém rohu vývod na sběrnici

XL:
Je nutné mít na lodičce uprostřed přehrady plovací vestu? Není, ale není to špatné, zvláště, když neumíte plavat.....

schwarzr:
Podle mé vlastní zkušenosti, je v servrovně antistatická podlaha celkem pravidlem, ona to ani není zas nějak nákladná investice a pokud vezmeme v potaz cenu vybavení a hodnotu dat, tak se tato malá investice určitě vyplatí. Jen pro příklad mluvím o servrovně jednoho státního podniku a mezi taková levnější vybavení patří 5 serverů blade od HPčka a jeden stojí kolem 150 000Kč. Za to ceny diskových polí se pohybují v desetinásobcíc h. Nevím o jaké servrovně mluvíme tady, ale každopádně bych ji tam doporučil. ;)

XL:
Antistatickou podlahu bych určitě použil. Krátký článek je např zde:
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4446
Důležité jsou i antistatické boty (dají se koupit i zásilkových prodejnách se součástkami jako např. Farnell) a samozřejmě i oblečení a nábytek. Jednou nám v práci přidělili nové židle a krátce na to i nové pracovní oblečení. Po chvíli vrtění na židli a průchodu kovovými futry přeskakovala docela dlouhá jiskra. Pak ani antistatická podlaha nepomůže. Po dotyku se zařízením se nemusí závada projevit hned, ale zařízení se "načne" a zvýší se počet jakoby náhodných poruch. Existují i chemické prostředky pro zlepšení situace, regulátory vlhkosti ,  ionizátory (ale to už jsem jinde).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana