OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V ROZVODOCH ZA UPS
Ochrany pre UPS s priebežným N vodičom - stanovisko výrobcu.
Zdroje UPS sú výrobky skonštruované ako spotrebiče triedy I s možnosťou pripojenia do sústavy TN-S, TT a IT (za určitých okolností aj TN-C). Od toho závisí aj druh ochrany pri prvej poruche. V našich inštaláciách je to spravidla ochrana samočinným odpojením napájania. Výstupná sieť UPS môže byť TN-S (pri nevypínanom vodiči N), TT, alebo IT (pri použití OT+strážič izolačného stavu). UPS vyhovuje bezpečnostným normám ČSN/STN EN 60 950 (36 9060) a ČSN/STN EN 62 040 (36 9066) diely 1 až 3 s nadväznosťou na ČSN/STN 33 2000-4-41. UPS je uvádzané do obehu v zmysle zákona 264/99 Z.z. (SR) alebo 22/97 (ČR).
V konkrétnom prípade ktorý riešite, ide o klasické zapojenie bez oddeľovacieho trafa. Vodič N býva v novších UPS priebežný a sieť na výstupe je totožná s verejnou sieťou, t.j. TN-S. To je obvyklý prevádzkový stav, do ktorého nie je možné zaradiť strážič izolačného stavu. Treba zapezpečiť, aby N pól v prívode ku UPS nebol odpínaný. Jedine kontinuita N zabezpečí trvalú prevádzku v sieti TN.
V zálohovom režime je pri vypínanom N póle na výstupe sieť IT alebo oddelené obvody. To je prípad malých UPS pripájaných k sieti pomocou vidlice. Povinne predpisovaný strážič izolačného stavu podľa čl. 413.1.5.4 STN 33 2000-4-41 nie je nutný podľa francúzskej normy CEI 64-8. Odôvodnením je veľmi malá pravdepodobnos
ť druhej poruchy v krátkom čase zálohového režimu UPS.
Riešená problematika nie je jednoduchá, pretože absentujú riešenia na rozhraní predpisových a predmetových noriem. UPS je zdroj a zároveň spotrebič! Konkrétne a zdĺhavé otázky môžem zodpovedať aj na adrese
j.vojtek@elteco.sk. Všeobecné otázky uvítam na tomto fóre.