Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?
Jan Franěk:
Když vynechám podivení nad tím , k čemu potřebujete u jističe charakteristuk u C u vás v bytě, tak odpovím.
Nelze dát odpověď bez znalosti té instalace. Jde o průřezy kabelů, jejich uložení a délku a v neposlední řadě i měření okruhu zásuvek. Může se stát, že po měření impedance poruchové smyčky by jistič C nemusel vyhovět.
Korektně to může zodpovědět asi jen RT po návštěvě a měření. o:-)
Vypínací proud 16A/B = 80A
16A/C =160A
Je to velikost proudu ,která můsí projít jističem , aby vypnul ve stanoveném čase poruchu (zkrat)
A to stojí za zamyšlení
Jaroslav Hasala:
Jističe s char. B vypínají také např. starší vysavače.
Není to nic tak neobvyklého, např. při různých "polorekonstruk cích", kdy se vymění podružná rozvodnice, ale část instalace zůstává stávající. Starý jistič ITV 10A nevypínal, nový jistič B10/1 vypíná, protože je podstatně citlivější.
Pokud je vypínání opravdu způsobováno proudovým rázem (jistič vypadne bezprostředně po zapnutí spotřebiče), je jistič s char. C lepší volbou, než "silnější" jistič, s vyšším jmenovitým proudem.
Samozřejmě, je nutné ověřit "impedanci poruchové smyčky", jak psali kolegové.
Také se zhorší selektivita jištění, což znamená, že při zkratu vypadne nejen tento jistič, ale pravděpodobně i jistič před elektroměrem.
Ale to je celkem běžná věc a u nás (v ČR) se tomu nikdo nijak zvlášť nediví.
Dokud budou rozvodné závody trvat na tom, aby byl jistič před elektroměrem s vyp. charakteristik ou B, budou trvat i problémy se selektivitou jištění.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana