Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?

(1/2) > >>

lukan:
Mohu 16 A jistič-e s char. C nainstalovat do bytové jističové skříňky na normální zas. rozvod v bytě?

Miroš Jan:
Proč vlastně Chcete instalovat jistič s charakteristik ou "C"  :o

Pavelka Květoslav:
Důvod ?

Pavelka Květoslav:
Jistič s char. C "zkousne" první proud. náraz /motor/
Proč to chcete dát do bytové rozvodnice ?
Dokonce za stávající /B/ ?
Pokud vám "lítá" charakteristik a  B ,  tak C vám nepomůže pokud to přetěžujete stále ,  jak píší ,  char. C je odolnější při prvním proud. nárazu /motor např./ než char. B

Martin Novák:
Znam jeden docela dobry duvod.

Mikrovlnka.

Taky jsem byl nucen u rodicu v byte vymenit 10A/B za 10A/C

A jiste nejsem jediny