Autor Téma: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?  (Přečteno 6378 krát)
vít8
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.03.2008, 23:07 »

Mám 2 ponorná čerpadla 400V zapojena jen na pojistky 4 vodičově /kabel je 5vodič/ čerpadla jsou 11A a 7A.
Chtěl bych pracovat s zapnutými čerpadly a být s nimy ve vodě.
Jakou ochranu použít?
Chránič  či něco jiného?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Surovec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.03.2008, 08:03 »

Ochrana automatickým odpojením od zdroje doplněná chráničem 30mA. Doplňková ochrana čerpadla i přívodního kabelu čerpadla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.03.2008, 08:10 »

Nevím proč tam chcete být s čerpadly. Do vody se dle reklamy chodí zásadně s madými kočkami. Já bych spíše doporučil ochranu rozumem a do vody s běžícími čerpadly bych nelezl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.03.2008, 08:58 »

Domnievam sa, že pán by rád kopal studňu. Odporučím chránič, nezabudnite chrániť aj osvetlenie - najlepšie SELV, odporúčam nútené vetranie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 15.03.2008, 21:49 »

TO:vít8
Jak tu psali kolegové přede mnou chránič 30mA jednoznačně na prvním místě pro čerpadla,dále i pro osvětlení jak tu psal kolega nejlépe SELV.a dále si nechávat zkontrolovat čerpadlo v pravidelných lhůtách dle ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.03.2008, 22:18 »

Asi nejlepší ochranu navrhl pan Rozmahel. Jinak se domnívám, že pro tyto práce by muselo být použito čerpadlo na bezpečné napětí SELV. Alespoň podle staré normy 34 1010.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2008, 08:53 »

Alespoň podle staré normy 34 1010.
Tuhle historii bych sem netahal. Máme ČSN 33 2000-4-41, čl. 411.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.03.2008, 13:30 »

4 kW na SELV ,  to by som chcel vidieť. To existuje ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 17.03.2008, 18:38 »

4 kW na SELV ,  to by som chcel vidieť. To existuje ?
Startér z tanku  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 17.03.2008, 19:34 »

Startér z tanku  Smích

Když ale ještě víc jak 4x přidáte.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.