- svetelny okruh beze zmen (pouze novy jistic stejne hodnoty)
Nic proti. Byt je cihlový nebo panelový?
- zasuvkovy okruh take, jen bych rad do dvou nejvice exponovanych (krajnich) zasuvek (jedna TV + audio, druha PC + monitor) dal radši Cu. Je mozne mit cast okruhu v medi a cast AL? Do dalsich zasuvek davam leda lampicky.
Zmotáte dvě soustavy dohromady. Soustavu nulováním v síti TNC z roku 1970 a soustavu Samočinným odpojením od zdroje v síti TN z roku 1996. To se revizákovi líbit nebude.
- koupelna a WC - bude pracka, svetla a nizkovykonova zasuvka (fen, hol.strojek) - logicky mi vychazi ze staci jeden 3x 2,5mm2 CYKY okruh pres 16A jistic a chranic. Co na to norma a praxe?
Spojovat světelné a zásuvkové obvody za určitých okolností lze, ale zrovna v koupelně bych vám to neradil. Promáčený holicí strojek vám vyrazí chránič a jste potmě.
- kuchyne - bude tam pravdepodobne komb. sporak s el. troubou 2,8kW nebo celoplyn. Pak tam je konvice 2,2kW a lednice. Mycka ne, mozna jednou.
Pokud bude el. trouba, pocitam s min. 2mi okruhy, technicky viz. vyse. Daji se svetla na lince "prilepit" k nejakemu zasuvkovemu okruhu?
Totéž co koupelna - světla. Samostatný vývod pro sporák, samostatný pro myčku, samostatný pro zbytek.
Zasadni problem je ale venkovni jistic 15A. Predpokladam, ze ho necham predelat asi alespon na 25A, byt ne 3f. To je pak za 2000kč pro elektrarny, ze? Jinak by to asi cele postradalo tak trochu smysl.
Ano, tak to je.
Jinak, vámi navržené řešení není rekonstrukce, ale jakási oprava z nouze. V případě, že se rozhodnete pro opravdovou rekonstrukci, doporučuji využít služby projektanta. Navrhne optimální řešení. Pokud bude projekt kvalitní, nemusíte se bát, že vás potom elektrikář "natáhne".