Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
Miloslav Dunda:
Domnívám se že, určitě uložení v zemi, případně v trubce v zemi, kde je kabel v zemi mezi skříněmi uložen v trubce po celé délce. pokud se jedná pouze o chráničky přechodů pod cestou, tak také uložení "D" v zemi.
halik:
Pokud je ten kabel zatížen tak, že už hraje roli, zda počítat s hodnotou pro vzduch, či pro uložení v zemi, tak je nejspíš něco špatně. Říká vám něco ekonomický průřez? Pokud se nemýlím, tak by měl být s velkými rezervami pod limitními hodnotami.