Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
Jiri Trojan:
Kabel nn smyčkující přes kabelové skříně osazené v samostatně stojících pilířích a obvodových zdech objektů se díváme z hlediska zatížitelnosti jako na kabel v zemi nebo na vzduchu?
Příklad: 100 kabelu přes 10 kabelových skříní (kabel 2/3 v pískovém loži a 1/3 v plasových chráničkách).
Petr Doležal:
V SICHRu máte všechna uložení, prostý kabel v zemi, kabel v chráničce v zemi, kabel v chráničce ve zdivu.
Miroš Jan:
TO : Trojan.
Už se to tady několokrát řešilo, zkoušel jste vyhledávač ? ??
Jinak kolega Doležal, to vyjádřil přesně. (jednicka) Sychr to zvládá velice parádním způsobem. Tento program patří mezi mé oblíbené. ;)
Trojan Jiří:
Asi jsem napsal nesrozumitelně dotaz.
Jde mi totiž o to, že můj oponent navrhuje jištění kabelu, jako by šlo o kabel na vzduchu (kabel v dutinách pilířů a dutinách pod kabelovými skříněmi). Já se domnívám, že by se kabel měl posuzovat pro návrh jištění jako kabel uložený v zemi (nad terénem se nachází cca 10m kabelu z celkové délky 100m). Pod každou kabelovou skříní počítám cca 0,7m nad terénem.
Miroš Jan:
TO : Trojan.
Ale to vše vám dokáže spočítat SICHR. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana