Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem?
kbulda:
Diskuse na podobné téma.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6862.msg46582.html#msg46582
Miroš Jan:
TO Marek.
Takže k původnímu dotazu. Ano má cenu použít MS pro čerpadlo. ;)
Václav 3:
Jenže oni zapli jen jednu fázi ?, (234,170,64V)
Nezapnuli! Jedná se o poruchu na přívodu 22kV k DT ve Vaší vsi. Síť 22 kV je izolovaná sít zapojená do trojúhelníka, a výpadek jedné fáze (přetržení vodiče vrchního vedení) způsobí, že v jedné fázi nn (230/400) je napětí proti zemi v normě a ve dvou dalších fázích jsou napětí menší a jejich součet dává dohromady zhruba 230V ( může být třeba 115 + 115, nebo jak píšete Vy 170 + 64, záleží to na zatížení jednotlivých fází nn na daném DT) a hlavně hrozí poškozemí 3F motorů, protože ztrátou napětí na jedné fázi vn 22 kV se ztratí fázový posuv 120 stupňů mezi fázemi na nn.