Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem?

(1/3) > >>

Aleš Marek:
Má smysl jistit čerpadlo (jednofázové 0,5KW s vestavěnou tepelnou ochranou)  motorovým třífázovým jističem?

Bude to mít nějaký praktický význám, nebo stačí pouze klasický jednofázový jistič?

Štefan Beláň:
Čerpadla která mají vestavěnou ochranu proti přetížení (přehřátí) se jistí pouze proti zkratu. V tomto případě pro 1f čerpadlo 0,5kW stačí jistič s charakteristik ou "C" 1x6A. :)

Aleš Marek:
 (poklona) , já jen že ten motorový jistič mám, tak byla úvaha ho použít. Takže pokud ho tam místo 1x6C dám ,  tak nic nepokazím.

Štefan Beláň:
Nepokazíte  (no),  jen trochu zamlžíte situaci ostatním uživatelům, případně reviznímu technikovi.
Určitě bude vhodné upozornit na tento stav vhodným popisem u jističe a doplněním skutečnosti do schéma zapojení rozváděče. ;)

Miloslav Janoušek:
Co to je za čerpadlo? Většinou u těchto čerpadel vypíná pouze pomocný kontakt, takže je třeba nějaký spínací prvek /stykač apod./.