Jaker
« kdy: 07.03.2008, 07:11 »

Na co si dát pozor při instalaci  PCH 0,03 za ER  s napěť. chráničem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.03.2008, 08:09 »

V zásadě na nic. Použití obou přístrojů v serii za sebou nic nebrání. Je ale lepší napěťový chránič zrušit a osadit místo něj proudový chránič. Funkce napěťáku je stejně omezena možným lepším náhodným uzemněním, které přemostí cívku tohoto chrániče a vyřadí ho tak z funkce. Je možno ho ponechat jako hl.jistič bez ochranné funkce. Je ale lepší celková výměna. Dnes už myslím ani není uveden v nových normách.  Pláč
Mne napadá jediné smysluplné využití napěťáku jako hlídač napětí na N jako ochrana proti přetržení vodiče PEN. Myslím že výrobci by takovou funkci mohli implementovat i do proudových chráničů.
Teď už nemám čas, spěchám podat patent.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2008, 09:11 »

Rozmahel: Dnes už myslím ani není uveden v nových normách.   Pláč

Jojo, to bývaly výborné ochrany. A stačilo jim jen mizerné uzemnění, aby spolehlivě fungovaly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2008, 09:12 »

Úplně bez problémů to není.
Je tu jedna věc, kterou si málokdo uvědomí - vodič PE není připojen přímo na uzemnění, ale na vypínací cívku napěťového chrániče. Proudový chránič tedy nemusí fungovat správně. I když tedy, konkrétně proudovému chrániči 0,03A pro funkci stačí i dost mizerné uzemnění, takže to většinou "nějak" funguje.
Prostá výměna napěťového chrániče za proudový toho také moc neřeší, protože napěťový chránič je zároveň i jistič - proudový chránič tuto funkci nemá a proto je nutné kromě chraniče vřadit i jistič. Toto je nutné brát v úvahu zejména při použití před elektroměrem.
Napěťové a později proudové chrániče před elektroměrem se používaly v sítích TT. Často se také použil napěťový chránič jen místo jističe (vypínací cívka není zapojena).
Z toho, že je použitý napěťový chránič, bych usuzoval, že jde o nějakou hodně starou instalaci. Tipoval bych dřevěnou skříňku, starou černou elektroměrovou desku a hliníkové vodiče. Pravděpodobně také bude elektroměr umístěný na nějakém nevhodném místě.
Jinak řečeno, navrhoval bych výměnu, popř. i přemístění elektroměrovéh o rozvaděče. Pravděpodobně také distribuční sít už bude po rekonstrukci a nepůjde tedy už o TT, ale TN-C (zjistíte na příslušných rozvodných závodech).
Takže potom bude před elektroměrem jen hlavní jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.