Tazatel zřejmě potřebuje autorizovat projekt k stavebnímu řízení, do něho výkaz výměr ani další podrobnosti nepatří. Takový projekt bez dalšího stupně dokumentace nelze realizovat.
Viz vyhláška 499/2006, §2 resp. příloha 1:
1.4.1 - Technická zpráva
h) zařizení silnoproudé elektrotechnik
y - provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek
1.4.2. Výkresová část
Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.
P.S. Dodržujete vyhlášku? Děláte to také tak?