Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
Milan Karvánek:
Osobně s tím nejsem sice úplně ztotožněn, ale myslím, že nynější úptava "ČSN 33 2000-5-54 Změna Z1 z listopadu 2002
čl. 546.2.N7
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN zárověň jako ochranný i střední za předpokladu, že:
a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm Cu nebo 10mm Al
b) rozdělení vodiče PEN na PE je provedeno v nejbližším vhodném místě za elektroměrem. "
je naprosto jednoznačná a má jen jeden možný výklad.
- Pokud se jedná o elektroměrový rozvaděč osazený výstupními svorkami, pak platí to co napsal kolega Beláň.
- Pokud se jedná o elektroměrový rozvaděč, nebo desku PREMIX (bez svorek), kde z výstupních svorek elektroměru jsou připojeny přímo žíly kabelu odcházejícího do bytové rozvodnice, platí to co napsal kolega Mužík.
V obou případech bude splněn bod b) viz výše.
Štefan Beláň:
Pokud se jedná o elektroměrový rozvaděč, nebo desku PREMIX (bez svorek), kde z výstupních svorek elektroměru jsou připojeny přímo žíly kabelu odcházejícího do bytové rozvodnice, platí pro průřez vodič PEN ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. 543.4, a nemůže být uplatněná informativní příloha NA19 . (no)
Jedinou výjimku je možné tolerovat v případech, kdy je elektroměrový a podružný rozvaděč sloučený do jedné společné rozvodnice. (norm)
P.S. Nejbližší vhodné místo rozvodu za elektroměrem je výstupní svorka elektroměru. ;)
Radim Strycharski:
Může nastat případ, že je prováděna částečná rekonstrukce bytu, mám elektroměrovou premixovou desku s můstkem PEN In 25 A pro max. průřez 6 mm2 a z bytové rozvodnice mám napojeny některé původní rozvody v síti TN-C. Pak je vodič PEN 6 mm2 mezi elektroměrem a bytem jedinou možností. ;)
hykade:
Nevím, zda lze v normách hledat logiku, ale je logické, aby přívod do elektroměrovéh o rozvaděče mohl být proveden vodiči 4x6mm2 Cu a odvod do bytové rozvodnice musel být 4x10mm2 Cu?
Štefan Beláň:
TO: hykade
Každá norma má logiku, včetně této národní úlevy pro vodič PEN v neměřených částech dodavatele elektřiny. Je nutné se naučit tuto logiku hledat a pochopit principy a smysl. (doh)
Uvedu vám ještě jeden příklad z rozdílů požadavků měřených a neměřených částí, a to pro čas při ochraně automatickým (samočinným) odpojení od zdroje.
Povolený čas odpojení při poruše je u měřených částí max. 5 s, ale pro distribuční sítě je možné použít max. čas 30 s . (!)
Určitě se vám to na prvý pohled také nebude zdát logické. :o :-\
P.S. Argument uvedený panem Strychrskim, že při použití elektroměrové desky, mimo jiné vyrobené podle normy staré 30 let, a nulového můstku který je jen do 6 mm2, nemůže být argumentem pro zhotovení nové instalace s nevyhovujícím průřezem vodiče PEN. (no)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana