Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?

<< < (3/3)

Jaroslav Jonáš:
Ano, normy mají svoji logiku. Rozhodně ale není smyslem normy snížit CU průřez vodiče PEN na 6mm2 v "RE" rozvaděči a hned na výstupních svorkách napojit PEN - CU 10mm2. Z normy pro mě vyplývá:
a)  že CU vodič PEN v neměřené části mohu použít 6mm2
b) jeho rozdělení na PE a N, tedy vodiče toho samého průřezu, mohu provést na vhodném místě rozvodu za elektroměrem, např. až v bytové rozvodnici.
Takže od elektroměru do bytu CYKY-J 4x6;